电力变压器的额定容量是什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-12-08
变压器每一绕组规定其额定容量,并标志在铭牌上。额定容量指的是连续负载。是敷在损耗及温升的基础,也是制造厂的保证。如果对不同的条件规定了不同的视在功率,则取其最高值为额定容量。双绕组变压器只有一个额定容量值,两个绕组的额定容量值相通。将额定电压施加到变压器的一次绕组上,且只在一个二次绕组的段子上流过额定电流时,此变压器承受了与该对绕组相应的额定容量。变压器在正常使用条件下,应能连续地输送额定容量,且其温升不超过GB1094·2所规定的温升限制。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IcFc4844QLRIF4e4cQ.html
其他回答
第1个回答 2020-12-25
您的浏览器不支持HTML5视频
相似回答
变压器额定容量是什么
答:
额定容量是指主分接下视在功率的惯用值
。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,
额定容量等于=3×额定相电压×相电流
,额定容量一般以kVA或MVA表示。变压器额定容量的计算公式:单相变压器:额定容量Sn = 额定...
变压器额定容量是什么
答:
变压器额定容量是指主分接下视在功率的惯用值
。变压器上有个铭牌,铭牌上规定的容量即为额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。变压器额定容量的计算公式:单相的S=U1I1=U2I2三相的S=√3U1I1=√3U2I2,均为线电压和线电流。单位为伏安VA,或千伏安k...
变压器
铭牌上
的额定容量是指什么
答:
变压器额定容量是指主分接下视在功率的惯用值
。变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,
额定容量等于=3×额定相电压×相电流
,额定容量一般以kVA或MVA表示。变压器铭牌上的额定容量是指变压器在规定的整个正常使用...
变压器额定容量是什么
意思?
答:
首先,变压器是一种用来改变交流电压大小的电气设备,常用于电力系统中。
而变压器的额定容量指的是该设备能够承受的最大功率
,通常使用单位为千瓦(kVA)来表示。因此,变压器额定容量的含义是该设备能够承受的最大负载功率,超过该容量则会导致设备过热、烧毁等安全问题。其次,变压器额定容量的选择应该根据...
什么是电力变压器的额定容量?
其负荷能力哪些因素有关?
答:
变压器的额定容量是
指在铭牌上所规定的额定工作状态下,变压器输出视在功率的保证值。额定容量Sr与额定电压Ur、额定电流Ir有如下关系 单相变压器:Sr=UrIr 三相变压器:对于三相变压器,Ur、Ir分别是线电压和线电流。我国现行的变压器额定容量等级是按 倍数增加的R10优先数系。1976年以前是按 倍数增加的R8...