发电机电压高,频率低是怎么回事啊

发电机重绕定子线圈后,发到50赫兹的时候有480伏,怎么才能把电压调低啊,是50KW新式桥堆的,没变压器的,降低油门发到420的时候只有45赫兹,又带不了负荷。

发电机的电压取决与励磁和定子绕组匝数及接线方式,频率取决于转速和磁极对数。如果动过定子绕组,最大的可能有两种:
1、绕组匝数增加了使得感应电动势增大,可以用直流电桥测出电阻进行比较;
2、绕组接线变化了,一般采用星型和三角型,星型必须是首端接负载、尾端并列,三角型必须是A相尾端接B相首端-B相尾端接C相首端-C相尾端接A相首端(否则不能形成三相对称电压),不知空载时测量三相电压没有。
建议先从以上方面检查,至于带不上负荷的根本原因就是原动力不足,不是绕组的问题。假如这些方面都正常,就要查查发电机的励磁装置了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-03-18
降低励磁电压就能降低输出电压,查查发电机的励磁装置。要不就是主绕组或者励磁绕组多绕了。
第2个回答  2010-03-18
看你是什么类型的发电机了。电压低了加励磁,高了减。频率低了,调转速。本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-03-22
绕线问题吧。生产问题