发电机电压高,转速频率都正常是怎么回事?

如题所述

发电机的转速、频率都正常,而输出电压高,是电压调节器出了故障。
目前生产发电机的电压都是由“电压调节器”来管理的,其工作原理是:当交流发电机的转速升高时,调节器通过减小发电机的励磁电流来减小磁通,使发电机的输出电压保持不变。另外,还兼有监视负载电流的变化(功率变化),依然通过改变励磁电流的方式动态管理输出电压的稳定。
调节器是一个比较负载的装置,在使用过程中一般不允许拆卸护盖,正常情况是每工作200h左右进行一次全面检查和维护。若出现问题,非专业人员不要轻易尝试调整或修理,应送到专业修理部门检查。
顺便说明,发电机组的转速、频率大小是由原动机(汽油机、柴油机等)管理的,与发电机无关。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-09-20
(1)原因:转速过高。处理:减小水轮机导水翼开度,降低转速。
(2)原因:分流电抗器铁芯气隙过大。处理:改变电抗器铁芯垫片厚度,调整气隙。
(3)原因:磁场变阻器短路;调压失灵。处理:找出短路点,予以消除。
(4)原因:发电机事故飞车。处理:紧急停机进行事故处理。本回答被网友采纳
第2个回答  2016-09-20
空载或小负载一般会高一些。
第3个回答  2017-02-17
柴油发电机组电压过高的原因及处理方法:
1.原因:转速过高。处理:减小水轮机导水翼开度,降低转速。
2.原因:分流电抗器铁芯气隙过大。处理:改变电抗器铁芯垫片厚度,调整气隙。
3.原因:磁场变阻器短路;调压失灵。处理:找出短路点,予以消除。
4.原因:发电机事故飞车。处理:紧急停机进行事故处理。
柴油发电机组电压过低的原因及处理办法:
1、原动机转速太低。处理:调整原动机转速至额定值。
2、励磁回路电阻过大。处理:减小磁场变阻器的电阻以加大励磁电流。对于半导体励磁发电机应检查附加绕组接头是否断线或接错等。
3、励磁机电刷不在中性线位置,处理:或弹簧压力过小。将电刷调至正确位置,更换电刷,调整弹簧压力。
4、有部分整流二极管被击穿。处理:检查、更换被击穿的二极管。
5、定子绕组或励磁绕组中有短路或接地故障。处理:检查故障,予以清除。
6、电刷接触面太小,压力不足,接触不良。处理:如果由于换向器表面不光引起,可在低速下,用砂布磨光换向器表面,或调整弹簧压力。本回答被网友采纳