钢筋应力计安装方法

桥梁上的----

    一,如何安装:

    ⑴ 安装的位置:统一埋设在车站西侧混凝土支撑长度的三分之一处,且在混凝土支撑四个角的受力钢筋上。 

    ⑵ 安装要求和安装方法:通常先将钢筋计通过螺纹与钢筋杆连结后,然后将钢筋杆与受力钢筋同轴线对焊,注意保持钢筋应力计、钢筋杆与受力钢筋在同一轴线上),采用坡口焊或熔槽焊将钢筋计焊接在被测钢筋上;在焊接时要注意传感体部分的温升不得超过70℃,过热会损坏环氧防潮层,破坏绝缘性能。为此焊接过程中必须对钢筋计焊接端进行边焊接边淋水冷却,以免仪器过热损坏。 

    ⑶ 钢筋应力计连接完毕,沿着受力钢筋引出的导线要用胶布绑扎固定保护好,避免受到损坏。 

    ⑷ 浇注混凝土时的注意事项:不得损坏导线,也不得使传感体承受过大的弯曲应力,以防局部过负荷和破坏绝缘层。

    二,什么是钢筋应力计?

    钢筋应力计实际上是钢筋拉力计,即可测量应力,又可测量荷载(拉力或压力)。为便于制作,保证技术性能,应力计的长度一般取有效直径d的20~30倍。是用于跟便携式采集仪结合,实施监测基坑围护支撑结构的水平应力。FAS-S-GJxx系列钢筋应力计(如下图所示)是安装在混凝土受力钢筋上监测钢筋应力的仪器,埋设于混凝土中,测量混凝土内部的钢筋应力。使用时需要将钢筋计通过螺纹与钢筋杆连结,然后将钢筋杆与受力钢筋同轴线对焊,采用坡口焊或熔槽焊将钢筋计焊接在被测钢筋上

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-04-10
预应力和自应力区别在于:预应力是在混凝土凝结前用机械把混凝土中的钢筋适度拉伸着,在混凝土凝结后撤去外力,钢筋就会在混凝土里产生一个收缩的应力,使钢筋混凝土强度更大。因而可以减少钢筋用量,节约钢材。
看你表达应该是算平面的,看分跨,可以定一个铰接(两个方向约束),其他都是竖向支承(一个方向约束)即可。分配可以看结构力学。
连续梁是无法制成预应力的,你只能做成简支梁,或许是非预应力的但墩的沉降计算非常复杂,我建议如果是小桥还是采用简支梁,如果是大桥还是采用斜拉桥为好。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-04-11
bu
相似回答