钢支撑采用应变计应注意的问题:
 1)应变计的布置应在预应力施加前安装,初读数测定时应等支架充分冷却;如预应力已施加,报表中必须注明支撑轴力数据反映的是钢支撑预应力施加后受力的变化量。
  2)安装架焊接在钢支撑表面后,将应变计平稳、自由状态下推入,不要弯曲和扭转;安装架、应变计的安装均应保持与支撑轴线平行;拧紧螺钉时应注意合理控制应变计的频率;应变计的安装位置应尽可能选择在宜于保护的部位。

钢支撑应力量测前必须根据具体的围岩情况作出监测设计,再根据监测设计来布置应变计或钢筋计。在Ⅰ、Ⅱ类围岩中,钢支撑采用型钢支撑。监测时,在横断面上,根据钢架的长度和围岩的具体情况选择不同的测点进行监测,一般在某一测点位置的上下缘布设一对表面应变计,固定在固定支座上时,拉压螺栓要适当。在Ⅲ类围岩中,钢支撑常采用格栅支撑。监测时,选择与格栅主筋直径相同的钢筋计焊接到适当的部位,监测钢支撑应力、应变的变化。应力、应变计在隧道周边的布置与压力盒基本相同。在应力、应变计的安装时,应尽量使应力计与钢筋同心,防止钢筋计偏心或应变计受扭而影响元件的使用和读数的准确性。此外,将钢筋计焊接爱格栅主筋时,要注意给钢筋计降温,以防温度过高烧坏钢筋计的钢弦。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-05-14
 钢支撑采用应变计应注意哪些问题?
  1)   应变计的布置应在预应力施加前安装,初读数测定时应等支架充分冷却;如预应力已施加,报表中必须注明支撑轴力数据反映的是钢支撑预应力施加后受力的变化量。
  2)   安装架焊接在钢支撑表面后,将应变计平稳、自由状态下推入,不要弯曲和扭转;安装架、应变计的安装均应保持与支撑轴线平行;拧紧螺钉时应注意合理控制应变计的频率;应变计的安装位置应尽可能选择在宜于保护的部位。本回答被提问者采纳
相似回答