55问答网
所有问题
2个2线式接近开关并联接到PLC的一个输入点,当一个接近开关导通后,另外的一个不能导通了,为什么?
压滤机上拉板小车,2边都有链条,每个链条上有一个拉板小车,每个小车都一个接近开关做限位用。设备是用PLC控制的,2个接近开都接到PLC的一个输入点上。为什么,当一个导通后,另外一个就不能导通了呢?
举报该问题
推荐答案 2010-09-14
你可以这样理解,两线接近开关,不管是交流还是直流的,属于电压型的,在没有导通之前,接近开关两端的电压值即为电源电压,一旦其中一个导通,导通的那一个就类似于将另一个短接了,即未导通的那一个两端的电压低于其导通电压,所以一旦其中任何一个导通之后,另外的就不会导通。两线交流接近开关的耐压值一般为90-250V,直流的为6-36V。交流接近开关导通后其两端电压为4V。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IReQcIIQI.html
其他回答
第1个回答 2010-09-21
关于第一个问题,前面的朋友已经回答的非常详细了。虽然我没有见过你哪个设备但我想,两边 的链条和小车应该是同步升降的。只要有一个接近开关发上信号就行了。我在单位也见过这个情况。是一个机械手下限位,因为气缸短了一点,机械手在放第一层物件时发不上信号,就在下面并接了一个信号。这样做及节省了一个PLC端口,还不用修改PLC 程序。没什么好奇怪的。
第2个回答 2019-03-06
不明白你用两个开关接到一个PLC的输入点,为什么一个导通了还要导通另一个?难道你的PLC可以接收叠加信号?一个导通,PLC就算接收到信号了,另一个还有导通的意义吗?
相似回答
光电
接近开关两个
同时控制
plc的一个输入点
怎么串线?
答:
你可以这样理解,两线接近开关,不管是交流还是直流的,属于电压型的,在没有导通之前
,接近开关
两端的电压值即为电源电压,一旦其中一个导通,导通的那一个就类似于将另一个短接了,即未导通的那一个两端的电压低于其导通电压,所以一旦其中任何
一个导通
之后
,另外的
就不会导通。两线交流接近开关的耐压...
有
两个接近开关
信号线分别接入
PLC两个点
上!有个接近开关有用!另个接近...
答:
如果
PLC
能接受到
接近开关
的
输入
信号,而没有相应的输出信号,可以看一下程序是否有问题~
二个接近开关
串联
接plc
可以吗
答:
可以,有类似的例子,如皮带输送机的拉绳开关(紧急停车用),就是把几个常闭点串联在一起接入控制主回路,如果同时接入
PLC的
数字量输入也是可以的;通常这种用法是对安全性要求较高,串联的任一条件满足都要触发后续动作;在实际应用中,虽然串联的
两个接近开关
触发后续动作是一样的,但更进一步要求可能...
请问
二线
电感
式接近开关
怎样
接plc的输入,
24v的。谢谢高手指点下_百度知 ...
答:
二线式接近开关接入PLC
首先看PLC是高电平还是低电平输入,如果是高电平输入,将24V接入
PLC的输入点
(任何一个可以用的),0V接入任何一个OV即可,如果是低电平输入则相反。
plc
控制机床移动
,接近开关
有
两个
在一块的
,有一个的,
是怎么用的?
答:
一般这种情况一个是限位
开关,一个
是极限开关 装极限开关是为了防止限位开关损坏后发生装机事故 装了两个就可以大大降低这种风险
大家正在搜
接近开关为什么要并联个二级管呢
两个三线接近开关并联接线
两个pnp接近开关并联
电子开关能不能并联
接近开关怎么接线
接近开关220V怎么接plc
开关并联接线方法
并联开关怎么接
plc接近开关怎么短接
相关问题
三条线的接近开关如何连接PLC?
二个接近开关串联接plc可以吗
两线式接近开关可以直接接到PLC的输入端吗
一个接近开关(三线)结两个相同的plc,怎么接,三线全接并联...
接近开关与PLC的接线图怎么画啊?
两线的接近开关接三菱的PLC(FX1N)一端接COM的公用端...
光电接近开关两个同时控制plc的一个输入点怎么串线?
接近开关可以并联连接后输入到PLC输入点上吗