2个2线式接近开关并联接到PLC的一个输入点,当一个接近开关导通后,另外的一个不能导通了,为什么?

压滤机上拉板小车,2边都有链条,每个链条上有一个拉板小车,每个小车都一个接近开关做限位用。设备是用PLC控制的,2个接近开都接到PLC的一个输入点上。为什么,当一个导通后,另外一个就不能导通了呢?

你可以这样理解,两线接近开关,不管是交流还是直流的,属于电压型的,在没有导通之前,接近开关两端的电压值即为电源电压,一旦其中一个导通,导通的那一个就类似于将另一个短接了,即未导通的那一个两端的电压低于其导通电压,所以一旦其中任何一个导通之后,另外的就不会导通。两线交流接近开关的耐压值一般为90-250V,直流的为6-36V。交流接近开关导通后其两端电压为4V。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-21
关于第一个问题,前面的朋友已经回答的非常详细了。虽然我没有见过你哪个设备但我想,两边 的链条和小车应该是同步升降的。只要有一个接近开关发上信号就行了。我在单位也见过这个情况。是一个机械手下限位,因为气缸短了一点,机械手在放第一层物件时发不上信号,就在下面并接了一个信号。这样做及节省了一个PLC端口,还不用修改PLC 程序。没什么好奇怪的。
第2个回答  2019-03-06
不明白你用两个开关接到一个PLC的输入点,为什么一个导通了还要导通另一个?难道你的PLC可以接收叠加信号?一个导通,PLC就算接收到信号了,另一个还有导通的意义吗?