有的PLC的DI卡能直接识别接近开关。S7-300的某些DI卡。
有的PLC的DI卡不能直接识别,要用接近开关安全栅转换成
纯触点信号才能送PLC的DI卡,如OMRON PLC;
如果想不支持接近开关的DI卡能直接用二线制接近开关,
供电24V需串入“4K” 欧姆的电阻后,送入。
接入电阻的方法,我们单位用过,能行,因为二线接近开关
供电是8V,用万用表测一下送入DI点的电压是否在DI点的
接收范围。
追问我的接近开关与plc很远800米,线路只有两根线,所以只能用二线接近开关,(线路压降不用考利) 谢谢
追答我们接的是4000欧姆的电阻串入到24伏中,再把电压信号送入DI点,
用的是OMRON PLC没出问题。