总空开63A,漏电保护器也是63A的,请问大家漏电保护器是不是大了,用40A的可以吗?谢谢了

如题所述

总空开63A,漏电保护器也是63A的事实可能是漏电保护器大了,也可能是总开关小了。漏电保护器应以其负载的大小合理选择。如漏电保护器用40A的能满足使用,很显然用63A的是选大了。要是用40A的太小,必须用63A的,就是总空开小了,应选大一级的(80A)。要是物业或电力公司把总空开的容量总空开限定在63A,可以把63A的漏电保护器换成两个32A的,把经过漏电保护器的负载分为两路,就消除了漏电保护器因短路跳闸牵连总空开跳闸的故障了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-24

家庭断路器怎么选型?

第2个回答  2018-02-24
漏电保护器只有30毫安和10毫安的。追问

这漏电保护器不是63的吗

追答

看中间的才是漏电保护器,左右都是两匹空开。

追问

对的,两P空开带漏电保护,你帮忙看下我这样接对吗?谢谢

追答

基本对了,小有不规范。

追问

有那些地方不规范请指教一下,明天我就接线了!

追答

没有见到接地PE线。所以不规范。

追问

哦,这样啊!我们农村都没有接地线的,供电局没给装,自己又不会弄,那我插座主线4平方开口接2.5平方插座线有6.7个插座可以吗?就用一个1P32A的空开

追答

上网下载接地线的施工规范,这根线是最后的救命稻草。大意不得。

追问

好的,谢谢了!

第3个回答  2018-02-24
1追问

什么啊

相似回答