我买了一个63A的家用漏电开关大了吗?有什么影响。

家用漏电开关安倍过大了有啥影响?

除非家用电器电机烧毁后线圈对地短路,或者是电机电源线纯短路,否则63A漏电开关是不会跳闸的,因为选择的漏电开关正常通过电流为63A,烧毁电机的电流要远远小于这个数字。家用漏电开关一般是这样的:

漏电开关的正确称呼为剩余电流保护装置(以下简称RCD),是一种具有特殊保护功能(漏电保护)的空气断路器。

它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。

为此,RCD的整定值,也即其额动作电流IΔn,只需躲开正常泄漏电流值即可,此值以mA计,所以RCD能十分灵敏地切断保护回路的接地故障,还可用作防直接接触电击的后备保护。

漏电保护器是一种利用检测被保护电网内所发生的相线对地漏电或触电电流的大小,而作为发出动作跳闸信号,并完成动作跳闸任务的保护电器。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-01-14
220伏家庭电路中,如果你的电线是10平方铜线或16平方铝线,63A空开或漏保正合适,电线再大一规格更好,但再小一个规格漏保就要跟着小了,6平方铜线或10平方铝线最大配40A漏保。线径和漏保要相匹配,推荐用铜线,铝线使用寿命短。本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-11-25
大不大你可以根据你家里有多少电器来算呀,也不能用的太大了,大多了过流就起不到保护作用了本回答被网友采纳
第3个回答  2013-08-09
一般来讲,铜芯进户线2.5�0�5可以用20A,4.0�0�5可以用30A,6.0�0�5可以用40A,10�0�5可以用60安,超过了空开就不能达到短路和过载保护
第4个回答  2013-08-09
也不是很大,你可以根据你需要的买呀,正泰的牌子还不错