二氧化碳灭火系统主要应用场所有哪些呢?

如题所述

二氧化碳灭火系统主要应用场所有:经常发生火灾的生产作业设施和设备,如浸渍槽、熔化槽、轧制机、轮转印刷机、烘干设备、干洗设备和喷漆生产线等。油浸变压器、高压电容器室及多油开关断路器室。电子计算机房、数据储存间、贵重文物库等重要物品场所。船舶的机舱、货舱。由于二氧化碳对人体有窒息作用,因此二氧化碳灭火系统只能用于无人场所;如在非经常有人占用的场所安装使用时,应釆取适当的防护措施,以保障人员安全。二氧化碳灭火系统的主要设备有:二氧化碳容器(钢瓶):包括低压和高压两种。)容器阀(瓶头阀):包括充装阀部分(截止阀或止回阀)、施放阀部分(截止阀或闸刀阀)和安全膜片。配管系统:包括连接管(一般为挠性管),总管(一般为无缝钢管),操纵管,又称操作管(一般为紫铜管或挠性管)。选择阀:包括电动式和气动式两种。喷嘴。

气起动器:包括起动容器、起动容器容器阀、操纵管等。检测控制器:包括报警接收显示盘、灭火控制盘、手动操作盘、探测器、区域报警器、电源等。电源:应有两套电源,一套作为应急备用。气体灭火器可分为:1有管网的气体灭火系统:钢瓶间、官网、防护区域的放气设备2无管网的气体灭火系统:放气体钢瓶直接放于防护区内,此外还有放气设备电专业部分:防护区域门口设置有毒气体指示灯、紧急按钮;防护区内设置声光报警器(无编码型)。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-07

二氧化碳灭火系统容器阀的使用要求:a.瓶体上的螺纹类型必须与容器阀的锥形螺纹相吻合。在接合处一般不得使用填料。b.先导阀在安装时需旋转手轮,使手轮轴处于最上位置,并插入保险销,套上保险铜丝,再加铅封。c.气动阀、先导阀安装到容器上,必须将活塞和活塞杆都上推至不工作(复位)位置,即离下阀体的配气阀面约20mm处。d.对于同组内各容器的闸刀式容器阀,其闸刀行程及闸刀离工作铜膜片的间距必须协调一致,以保证刀口基本上均能同时闸破膜片。否则,不能同步,而是个别膜片先被闸破,则将造成背压,以致难以再闸破同组的其余各容器上的膜片,对这一要求应予注意。

第2个回答  2018-01-07

在搬运时,应防止闸刀转动,保证不破坏工作膜片。因而闸刀式容器阀在经装配试验合格后,必须用直径1mm的保险铁丝插入,将手柄固定,直至被安装到灭火装置时,才能将铁丝拆除。电爆阀的电爆管每4年应更换一次,以防雷管变质,影响使用。机械式闸刀瓶头阀上的连接钢丝绳应安装正确,防止钢丝绳及拉环、手柄动作时碰及障碍物。检修时,对保险用的铜丝、铁丝、销及杠杆锁片应锁紧,修后再复原。检修量大时,还应拆除电爆阀的引爆部分。

相似回答