二氧化碳灭火系统设计规范
二氧化碳灭火系统
的基本
设计
规定有哪些?
答:
1)
二氧化碳灭火系统
按应用方式可分为全淹没灭火系统和局部应用灭火系统。全淹没灭火系统应用于扑救封闭空间内的火灾;局部应用灭火系统应用于扑救不需封闭空间条件的具体保护对象的非深位火灾。2)采用全淹没灭火系统的防护区,应符合下列规定:① 对气体、液体、电气火灾和固体表面火灾,在喷放二氧化碳前不...
二氧化碳
气体
灭火系统设计规范
答:
二氧化碳气体灭火系统设计规范是:GB 50193 GB 50193-1993
二氧化碳灭火系统设计规范
(2010年版)本规范适用于新建、改建、扩建工程及生产和储存装置中设置的二氧化碳灭火系统的设计。
二氧化碳灭火
器
系统设计
规定有什么?
答:
对事先可以预计火灾产生部位的无封闭围护的局部场所应采用局部应用灭火系统方式进行火灾防护。组合分配系统指一套二氧化碳自动灭火系统保护多个保护区的保护形式。若保护区为5个或超过五个,应设备用瓶组,灭火剂量不应小于
设计
用量。高压
二氧化碳灭火系统
的安装、调试的方法和技术要求低压二氧化碳灭火系统的安装...
《
二氧化碳灭火系统设计规范
》(GB50193)自( )起实施。
答:
【答案】:C 《
二氧化碳灭火系统设计规范》
(GB50193)该标准于2010年4月17日颁布,自2010年8月1日起实施。
一级消防工程师技术实务教材精讲:气体
灭火系统设计
参数
答:
气体灭火系统的设计应以《气体
灭火系统设计规范
》(GB50370-2005)、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)等国家现行规范和标准为依据,根据保护对象、系统设置类型、灭火剂种类等不同,确定设计基本参数。 知识点:防护区设置、安全要求及
二氧化碳灭火系统设计
一、防护区的设置要求 (一)防护区的划分 防护区的...
二氧化碳灭火系统
组件储存装置的
设计
要求有哪些?
答:
二氧化碳灭火系统
组件储存装置的
设计
要求有:(1) 高压系统的储存装置应由储存容器、容器阀、单向阀、灭 火剂泄漏检测装置和集流管组成,并应符合下列规定:1) 储存容器的工作压力不应小于15MPa,储存容器或容器阀 上应设泄压装置,其泄压动作压力应为19MPa±0.95MPa。2) 储存容器中二氧化碳的充装系数...
灭火系统二氧化碳设计
用量如何计算?
答:
灭火系统二氧化碳设计用量如下计算:1、二氧化碳设计浓度不应小于灭火浓度的1.7倍,并不得低 于34%。可燃物的二氧化碳设。2、浓度可按
二氧化碳灭火系统设计 规范
》(GB 50193—1993)附录A的规定采用。3、当防护区内存有两种及两种以上可燃物时,防护区的二氧 化碳设计浓度应采用可燃物中最大的二氧化碳...
采用局部应用
二氧化碳
气体
灭火系统
的保护对象,设置要求的说法正确的有...
答:
【答案】:B、D 依据《
二氧化碳灭火系统设计规范
》3.1.3 采用局部应用灭火系统的保护对象,应符合下列规定:3.1.3.1 保护对象周围的空气流动速度不宜大于3m/s。必要时,应采取挡风措施。A 错误。3.1.3.2 在喷头与保护对象之间,喷头喷射角范围内不应有遮挡物。B 正确。3.1.3.3 当保护对象为...
下列关于
二氧化碳
气体
灭火系统
说法,错误是( )。
答:
根据《
二氧化碳灭火系统设计规范
》GB50193—93(2010年版)3.1.4,启动释放二氧化碳之前或同时,必须切断可燃、助燃气体气源,A选项正确;根据3.1.4A,组合分配系统二氧化碳储存量,不应小于所需储存量最大一个防护区或保护对象储存量,B选项正确;根据3.1.5,当组合分配系统保护5个及以上防护区或...
汽车停车场能放
二氧化碳
答:
停车数量不大于50辆的室内无车道且无人员停留的机械式汽车库,可采用二氧化碳等气体灭火系统。高倍数泡沫灭火系统、二氧化碳等气体灭火系统的设计,应符合现行国家标准《泡沫灭火系统设计规范》GB50151、《
二氧化碳灭火系统设计规范
》GB50193和《气体灭火系统设计规范》GB50370的有关规定。1、在发生火灾时向保护...