西门子s7ˉ200 4~20mA压力信号,

经过不断的加水,AIW0值不断变小,是不是接反了,我用的公式:压力值等于(X-6400)/25600*1000

很简单的一个问题啊,怎么会做不出来呢,我给你点提示吧
第一步4-20MA的信号是0-32000 你在人机上显示值是10.0Mpa 所以他们的关系应该是320=0.1Mpa .程序任何做呢
模拟量第一个接点,通道地址是AIW0 ,用一个除法运算(DIV I)就可以了.AIW0/320=MW0 结果放在MW0里 你把MW0的数据放在屏上显示就可以了,显示的时候要1个小数点,如果没小数点的话要除上3200,不过显示不准确
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答