在正常用电情况下,突然断电了,但空开却没跳闸,用电笔测一下,发现零线火线都有电,请问是怎么回事?

开始以为是空开坏了,买了个新的还是这样,找了个电工说是零线火线老化绝缘层掉了,连在了一起,需要重换线,但那样不就是短路了吗,电表附近的空开应该跳闸啊,但也没跳啊,请高人帮忙看看是怎么回事呗,谢谢
那电工说的零线火线老化绝缘层掉了,连在了一起,造成零线带电,这种可能性有吗 ?后来我把进户的两根线从空开上卸下,用电笔测两个线都有电,去我把电表箱处的空开拉下来,就都没电了。

进户线的零线故障(断开了),此时电器无法工作,和停电时现象一样,但零线会带电(用电笔测量,会和火线一样红亮,而感应电是暗红),而且空开不会跳,符合描述。 

如果用电表测的是空开,那是进户线,空开以前的零线问题,否则有可能是室内线的问题,那应该是电表箱空开至户内总开关(空开)这段进户线的问题。如果火线和零线连在一起,在零线回路完整的情况下(即短路)空开肯定会跳。

估计是零线在靠近电表箱一端有断路(断线),此时进户线中的零线和火线并行距离比较长,两者之间会有电容,且零线没有回路,因此零线也会“带电”,如果绝缘老化会更明显,但在电笔的亮度上还是应该比火线的弱。

解决办法:把这段线换了,就可以了。


扩展资料

用电高峰期也随之来临,为使安全用电专项检查落到实处,保障供暖企业用电安全,确保居民按时保质供暖,从10月初开始,该所在辖区范围内开展供暖企业客户安全检查,编制详细检查计划,根据客户的性能状况。

重点对各供暖企业用电地点的供电电源、供电容量、应急预案、变压器等配电设施运行情况进行专项检查,切实做好供暖期间供电服务。与供暖企业建立联系人制度,主动对供暖企业进行走访,积极主动为供暖企业提供技术支持和服务,确保供暖企业的用电设备无故障运行。

对存在的隐患,供电所专责员工记录在案,定期完成整改。加快业扩提速,对有用电需求的供暖企业,建立业扩报装绿色通道,特事特办,缩短业扩报装流程,最大限度满足供暖企业用电需求,以优质服务促进电力销售。

加强电采暖客户的用电管理,对电采暖客户保证实抄率。协助其做好应急预案编制工作,提高应对突发故障的处置能力,确保一旦发生故障能及时恢复用电,保证冬季供暖电力供应。

参考资料来源:人民网-开展安全用电专项检查

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-23
断电了,但空开却没跳闸,用电笔测一下,发现零线火线都有电
比较大的可能是:进户线的零线故障(断开了),此时电器无法工作,和停电时现象一样,但零线会带电(用电笔测量,会和火线一样红亮,而感应电是暗红),而且空开不会跳,符合你的描述。
补充一下:如果你用电表测的是空开,那是进户线(空开以前的零线问题,否则有可能是室内线的问题
补充:那应该是电表箱空开至户内总开关(空开)这段进户线的问题。如果火线和零线连在一起,在零线回路完整的情况下(即短路)空开肯定会跳。
估计是零线在靠近电表箱一端有断路(断线),此时进户线中的零线和火线并行距离比较长,两者之间会有电容,且零线没有回路,因此零线也会“带电”,如果绝缘老化会更明显,但在电笔的亮度上还是应该比火线的弱。
还是把这段线换了吧本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2010-09-16
这是因为室外供电电路的零线断路了,你用测电笔测试零线、火线都有火,这是火线通过了用电设备的回路电,例如:电灯没有关断,供电系统断了零,那肯定两根线都会有火的,是因为通过开关和灯泡回路过来的火,这时也不是短路,所以空气开关是不会跳开的。检测故障的方法很简单,你只要沿着零线往上〔室外〕查,测试到某个接头或接线柱处没有火了,这点就是故障点,表明你已经找到零线了!
第3个回答  2010-09-28
断电了,但空开却没跳闸,用电笔测一下,发现零线火线都有电
比较大的可能是:进户线的零线故障(断开了),此时电器无法工作,和停电时现象一样,但零线会带电(用电笔测量,会和火线一样红亮,而感应电是暗红),而且空开不会跳。
第4个回答  2010-09-16
很简单呀,因为零线断线了,所以零线和火线都有电呀,正常情况下零线是没有电的。看看零线有个地方断了,最好换一根零线。
相似回答