空气开关没跳闸,家里没电,用电笔量零火都亮。

把室内的总空气开关拔下来进线还是都亮,在把电表跟的空气开关拔下来,在推上就好了,怎么回事?

最大可能的原因是电表边的空开有问题了:它接在零线上的一个触点严重接触不良。
看图示分析:
图示是空开内部结线的示意图,在正常情况下,开关按红箭头所示回路供电,内部相关机构虽然都在加电,但正常情况下不会动作,室内用电也会正常。当零线的主触头B故障断开、而火线的A触头正常时,因为零线断开,室内肯定没电。但此时空开内部有一个兰线所示、在B点处于断开的回路,它是从火线A经过C、D、E到B,由于B点故障断开,不会在火、地之间构成回路,不会有电流。但此时火线的电压通过这条路加到B,使此处零线上有了电压,故在测空开出线1、2处时,电笔会亮。拉下空开再推上,会使B触头的接触故障自行消除恢复正常,以前的情况就消失了。毫无疑问,先前的突然断电也是B触头造成的。而停电后,由于火线电压经空开内部的欠压保护线圈反到零线上,使室内两线都有电,拉下室内总空开并没有消除B处故障,测电表空开两线仍会有电。B点的故障消除了,一切归于正常,就是这么回事。

(进户线是电表出来的火、零线)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-02-28
电表上的空气开关断开了,控制的是零线就会出现这种情况.追问

关键是没电的时候电表的空气开关也没断开啊,是什么原因引起的没电呢

追答

已经断开了,只是因为开关生锈等原因,手柄没掉下来

追问

断开了为什么量电表跟的空开出线还带电呢,想不明白,还有就是没电前20分钟左右,突然没点,2秒左右自己来电,是因为什么原因造成的,谢谢

追答

因为你空开控制的是零线

相似回答