55问答网
所有问题
电缆在水里划破了什么漏电怎么修
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-09-19
1、停电
2、验电
3、拉开开关,至少有一处明显断开点,并设专人监护
4、在电缆故障点两侧接地
5、打捞电缆至干燥的地方
6、找到电缆故障点,清除绝缘层上的污垢(剥开绝缘层,使用无水酒精清洁)
7、低压电缆截面小于16平方,故障点不再长时间浸泡可以用橡胶自粘带包缠。包缠时采用半包法,缠3层。中高压电缆、25平方以上电缆、长时间在水下工作的电缆采用环氧树脂浇注法修复绝缘。
8、解开故障点两侧的接地,测量电缆绝缘合格后送电。中高压电缆需做交接性试验。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IRIGRGRcGGLFQ8GeQcR.html
相似回答
电线
泡水了,
如何
处理?
答:
1,首先 电缆已经破损,必须做中间接头了
2,其次要排除水分,排除水分切记不要抽里面的空气(原因很多),
出去买一瓶氮气
(价格不贵的),2只带气嘴的热缩封头(一般是通讯电缆用的),2到3瓶干燥试剂(也叫兰胶,遇见水分会变蓝色,可以重复使用,此次用完以后不要仍,放到文件柜、衣柜里可以防潮的...
电缆漏电
故障检修技巧有哪些?
答:
1、将电缆停电,充分放电,作安全措施,然后解开电缆二侧端子待测
。2、将电缆的一相待接到绝缘摇表的测试端E,红线部分;电缆的另二端与电缆的外皮接地端相连接,并连接到绝缘摇表的接地端E,蓝线部分,这部分是接死的;如果测试环境潮湿,还可将电缆屏蔽接入绝缘摇表的屏蔽端,如果...
潜水泵
漏电
是
什么
原因,
怎么修理
答:
潜水泵漏电原因有电缆接头被破坏;绕组绝缘被破坏;电缆破损;泵体内进水等。检查和修理方法:
1、每次使用前都要检查水泵电源导线
,看绝缘部分是否有老化,破皮,电源线铜芯有无外漏。如果发现电源引线损坏,若是在水面上边,可以用绝缘胶布包裹;若是在水里,最好是更换电源引线。2、潜水泵长期侵在水中...
...
电线
断了,我想给接一下,
怎么
能让其
在水里面
不
漏电
答:
到电子元件店买一瓶704硅橡胶或到摩修店买一组AB胶,几元钱。先用胶布把接头缠缠,再用胶密封就行了。胶厚度几毫米以上。704速度慢几小时才干皮,AB胶几分钟就行了,绝缘性能不错。 要是要求不严,用防水绝缘胶布多缠些就行了。
电缆
进水
了怎么
办
答:
1、外力损伤:由近几年的运行分析来看,尤其是在经济高速发展
中
的上海浦东,相当多的
电缆
故障都是由于机械损伤引起的。2、绝缘受潮:这种情况也很常见,一般发生在直埋或排管里的电缆接头处。比如:电缆接头制作不合格和在潮湿的气候条件下做接头,会使接头进水或混入水蒸气,在电场作用下形成水树枝,逐渐...
大家正在搜
地埋电缆漏电怎么查
怎么测电缆漏电
电缆漏电怎么查位置
地下电缆漏电怎么查
电缆中间烧了怎么修
电线漏电怎么处理
电线漏电用什么检测
电缆剪在哪里可以修
380v地埋电缆漏电
相关问题
水中如何防止电线破皮漏电
家里的电线破损漏电怎么办
380v电缆在水里会造成漏电系数增加吗
电线漏电在水里安全范围
潜水泵的电缆线破了 在水里呆了好多天 水泵会进水吗 电线怎么...
电缆线从水中穿过会漏电吗?
早期电线没埋管直接粉在水泥里,现在怀疑破皮漏电,怎么测有没有...
把电线放到水里怎么查找漏电的位置?