55问答网
所有问题
当前搜索:
地埋电缆漏电怎么查
埋地
电缆漏电怎样
测出
答:
埋地电缆漏电测出的方法就是使用多功能电流表
。在进行地埋电缆漏电检测时,可以使用多功能电流表来进行测量。在进行电气检测前,一定要切断电源。特别是在进行地下电缆线路检测时,一定要对线路切断电源,以免触电危险。使用多功能电流表的电流测量功能,选择直流电流,并将正负极分别接到待检测的电缆两端。记...
有哪位高手知道
怎样查地埋
线
漏电
。望不吝赐教
答:
1、有专门的
地埋
线
漏电
测试仪的,本仪器需一人操作。将耳机插头插入仪器耳机孔,按下开关,指示灯亮。将探测板上的连线分别接在红黑接线柱上,然后把探测板相碰几下,同时耳机内应听到咯叭声,机器属正常。2、把带钉的探测板分别扣在探测员的左右脚上,做为探测器的两个接地点,然后就可以对地埋线...
怎么查找地埋电缆
的
漏电
点
答:
用兆欧表,200米取1/3和2/3两个点,测漏电电阻,取小的,再在其左右个取1/6两个点
。测漏电电阻,取小的,之后取左右1/12,………,最后可以精确到米
如何
简单快速的找到
地埋电缆
的
漏电
点
答:
用跨步电压法
,保顺通电缆故障探测中心在电力电缆中加入特殊信号,当电力电缆对大地产生泄漏时,会在地面上故障点周围产生由强到弱的有向电场梯度。沿电缆路径用保顺通电缆故障测量设备可测得信号的幅度和方向。
在故障点前后,检流计指针所指的方向相反
,进而找到电缆的故障点,达到精确定位的目的。由于测量...
埋地
电缆
短路烧断
如何查找
断点?
答:
1、零电位法
零电位法也就是电位比较法,它适应于长度较短的电缆芯线对地故障,应用此方法测量简便精确,不需要精密仪器和复杂计算,测量原理如下:将电缆故障芯线与等长的比较导线并联,在b、c两端加电压VE时,相当于在两个并联的均匀电阻丝两端接了电源,此时,一条电阻丝上的任何一点和另一条电...
三相四线
地埋电缆
,有一相火线
漏电
,
怎么
用万用表查
答:
漏电
要用兆欧表。万用表电压过低无法测出。220要用500V的表
求地下
电缆漏电
用什麽仪器检查
答:
用兆欧表测线路的绝缘性 分别遥测每一根线的对地绝缘性 至少大于0.5兆欧 如果
漏电
的话遥测的电阻特别小 就可以确定是哪一根漏电了。电缆故障测试仪是最新研发的有便携式电缆故障测试仪,专门针对直埋电缆故障测试仪、
地埋电缆
故障测试仪研发的一种新产品。
地埋电缆
故障
查找
方法有哪些
答:
你买线
电缆
故障有断电
漏电
和短路几种情况。根据高频电磁波或者其他几种形式都可以检测出故障。但是这都需要专业人士进行检测。也需要专业的仪器辅助。
多拼
电缆
其中一条
漏电
答:
发现有漏电合不上间情况时,可以用以下方法
查找漏电
点。首先,准备工具材料,万用表, 感应式测电笔,
地埋
线故障测试仪,电工钳子,绝缘胶布等。1、首先要查找是哪一根导线漏电了(常用电力
电缆
内导线分色有黄,绿,红,蓝或黑,等颜色。)用万用表,电子试感应非接触试测电笔检测是哪一根
电线
有问题...
用电埋线故障探测仪
查地埋
线漏电点,前提是
漏电地埋
线接相电,故障点对...
答:
如果
地埋
线是3相电,那每根电压对地就是220v,是不用变压的。但是,220 v接地是一样跳闸。
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
埋在地下电缆漏电怎么查
查漏电点最简单的方法
地埋电线漏电怎么查漏电点
漏电找不到地方怎么办
三芯电缆漏电怎么检测
老电工查漏电的绝招
三相电电缆漏电怎么查位置
电缆破皮怎么查找漏电点
煤矿电缆怎么查漏电