求助?CPU315-2DP可以通过DP总线访问变频器数字输入端子的状态吗?

求助?最近发现一种控制方式,一直没有搞明白,下面简单介绍一下:1.PLC采用CPU315-2DP,共一台;变频器采用丹佛斯FCM300分布式变频器,工15台;2.它们之间采用通过Profibus-DP总线连接;3.15台变频器分别控制15段运输带;4.每台变频器数字输入端子都接有不通数量的接近开关或光电开关;5.PLC与现场设备没有数字点的连接;6.可以用一台变频器数字输入端子的光电开关控制另一台变频器的运行状态;让我不懂的是:1.用一台变频器数字输入端子的光电开关控制另一台变频器的运行状态2.PLC可以读取变频器数字输入端子的状态吗?3.如果可以,那西门子MM440变频器也是否可以呢?

mm440可以实现,其中数字输入量的状态在r722参数里有显示,PLC与变频器通讯时通过读r722参数的值即可获得数字输入量的状态。plc与mm440变频周期通讯时,可以选用pkw单独读取r722参数,也可以通过pzd选用自由组态报文读取r722参数。详细的操作可以参考标准变频器与plc通讯组态方面的文章,如:MM440与S7-300通过DP通讯实现读取和修改参数例程SINAMICSG120与S7-300之间的DP通讯下载中心可以搜到
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-30
这就看变频器的功能了,具体控制如果没用到变频器的数字输出,那么还是在PLC里进行控制的,PLC把变频器的数字输入读取了,怎么控制那就不在话下MM440可以实现这些功能,因为MM440可以使用BiCo互联,可以自定义PZD过程数据,当然还有和PLC程序配合,MM440可以起到远程IO的作用,不过是IO比较少而已。
第2个回答  2013-12-30
MM440的BiCo互联一直没怎么搞明白……看来还得下下功夫!