西门子s7-300与丹佛斯变频器怎么进行profinet通讯我是315-2DP/PN的CPU

如题所述

通过以太网PN还是通过总线profibus DP都可以的,在PN或者DP口上建立网络,安装你变频器的GSD文件,然后再通过profibus或者profinet挂载丹佛斯变频器,并插入变频器的输入输出字模块。

由于你的是集成的profibus或profinet口,这样的口可以直接将子站的IO映射到主站的,因此不需要使用CP通用库就能通信,你可以直接使用PIW或者PQW访问集成网口所连接的子站IO。

由于我没有丹佛斯的GSD文件,所以随便在profinet上挂了一个IO和在profibus上

追问

您说的很详细 也就是说比如模块里面的PIW256可以直接move进来对吗?我怎么在danfoss里面设置对应的IO地址的作用,比如我把PIW256设置成电流

追答

恩,变频器的值是可以直接读入的,danfoss的变频器要看型号,以VT300(我好像用的就是这个型号,忘记了)的设置,是在915和916,里面有10个字(0-9)可以设置,设置不同的字对应不同的应用信号的话,你需要在组态的时候插入不同的IO模块(丹佛斯GSD文件下挂载的子站IO模块,一般有两个字模式,三个字模式,到九个字模式),比如将PIW258设置为电流,读出来除以100就是实际电流值回复

追问

太谢谢你了 可以留个qq吗 希望能和您多交流学习 你可以给我发一个样例程序吗。我的邮箱是
[email protected]

追答

我目前手头没有例程,刚才抽空编了个没什么用的东西,发给你了,如果你想知道更多的话,可以就具体的细节提问。那个只能保证变频器在设置正确的时候能运转。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-26
在STEP 7硬件组态安装丹佛斯的GSD文件,在315的DP网上组上变频器就可以了,要给变频器分配I和Q地址,I和Q都是4个字节,程序里访问相应的地址就可以了
第2个回答  2011-12-26
danfousi的 变频器 好像是支持DP协议的,也可以modbus通讯 我以前销售过danfoss的变频器。你可以 下载 danfoss的 说用说明书查阅一下,315dp的话自带DP可以试试,如果modbus的话 要 另加模块的吧,你的变频器是什么型号的呢,如果是FC300系列以上的 都应该 功能齐全的,如果没有说明书 我可以给你发个追问

我的变频器的FC320的

第3个回答  2011-12-26
具体没用过,不过按照经验来说应该有GSD文件吧,在PN接口组个网,在上面组上变频器,按照说明书设好相应的地址就可以了吧,仅供参考
相似回答