风管厚度规范2018镀锌钢板

如题所述

1. 2018年镀锌钢板矩形风管的规范厚度为4毫米。
2. 通风风管和空调风管分为三个类别:低压、中压和高压。低压风管的压力小于500帕,中压风管的压力在500到1500帕之间,高压风管的压力大于1500帕。风管的厚度与压力和边长有关。边长小于或等于320毫米时,中低压风管的厚度为0.5毫米,高压风管的厚度为0.75毫米。边长在320到630毫米之间时,中低压风管的厚度为0.6毫米,高压风管的厚度为0.75毫米。边长在630到1000毫米之间时,中低压风管的厚度为0.75毫米,高压风管的厚度为1毫米。边长在1000到1250毫米之间时,中低压风管的厚度为1毫米,高压风管的厚度为1毫米。边长在1250到2000毫米之间时,中低压风管的厚度为1毫米,高压风管的厚度为1.2毫米。边长超过2000毫米时,中低压风管的厚度为1.2毫米,高压风管的厚度应根据设计要求确定。
3. 外观检查要求热浸镀锌制件的主要表面应平滑,无滴瘤、粗糙和锌刺(若锌刺可能造成伤害则不允许),无起皮,无漏镀,无残留的溶剂渣。在可能影响热浸镀锌工件使用或耐腐蚀性能的部位,不应有锌瘤和锌渣。镀层的粗糙度与经机械辊挤或(和)吹、抹的镀锌制品(如镀锌钢板和镀锌钢丝)的粗糙度不同。只要镀层厚度大于规定值,被镀制件表面允许存在发暗或浅灰色的色彩不均匀区域。潮湿条件下储存的镀锌工件,表面允许有白锈(以碱式氧化锌为主的白色或灰色腐蚀产物)存在。
4. 镀层厚度试验应按规定的数量抽样进行,并根据热浸镀锌制件主要表面面积的大小,达到相应的镀层厚度要求。对于主要表面面积大于2平方米的制件(即大件),样本中每个制件的所有基本测量面内测得的镀层平均厚度应不低于其相应的平均镀层厚度的最小值。对于主要表面面积小于等于2平方米的制件,在每个基本测量面内测得的局部镀层厚度应不小于其局部厚度最小值,在样品的所有基本测量面测得的镀层平均厚度应不低于其相应平均厚度最小值。在极严酷的腐蚀条件下服役和(或)要求更长的服役时间的制件,其镀层厚度要求可以高于本标准的规定要求。但是,镀锌层的厚度受到基材的化学成分、制件的表面状况、制件的几何尺寸、热浸镀工艺参数等因素的限制。