答:
根据风管的直径和长度的有所不同,用于镀锌铁皮的厚度也有所不同,例如:630mm用于0.75的镀锌铁皮
,如此以此类推1000-1250(1.0)、1250-2000(1.2)。消防防排烟系统加装拒绝可查阅《通风与空调工程施工质量竣工验收规范》GB50243-2002设计规范。制作消防防烟囱风管必须使用镀锌铁皮,排烟系统铁皮风管...
镀锌板
的标准
厚度
是多少?
答:
以中低压、
镀锌
铁皮
风管板厚
为例:风管长边
尺寸
b≤320mm: 0.5mm 320<风管长边尺寸b≤630mm: 0.6mm 630<风管长边尺寸b≤1000mm: 0.75mm 1000<风管长边尺寸b≤2000mm: 1.0mm 2000<风管长边尺寸b≤4000mm: 1.2mm 以上均出自《通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2002》...
排烟管道800*400的用的多厚的
镀锌板
答:
这个消防排烟管道按照规范要求的是按照中压管道的要求的厚度,
也就是0.75、1.0和1.2三种的
,具体的还需要参照设计要求的厚度的,设计没有要求的按照规范要求的。
镀锌
铁皮
风管厚度
0.75, 1.0 ,1.2 是指多少到多少之间
答:
指制作风管的镀锌钢板厚度分别是0.75毫米,1.0毫米和1.2毫米,范围为0.75毫米到1.2毫米
。俗称白铁皮。镀锌的低碳钢薄板,厚度为0.44~1.22mm,镀锌层厚度不小于0.02mm。生活中常说的白铁皮,是一种工业、制造业等广泛应用的铁质卷材。主要成分为延展性较强的铁(铁:化学符号Fe 相对原子质量...
风管厚度
规范2018
镀锌钢板
答:
2018镀锌钢板矩形风管规范厚度是来4mm
。普通通风风管及空调风管分为三类:低压、中压、高压,低于500Pa为低压,500- 1500为中压,高于1500为高压 风管厚度源与压力及边长有关 边长s320mm: 中低压厚zhidao度0 5mm,高压厚度0 .75mm 320 < 边长S630: 中低压厚度0 6mm,高压厚度0 .75mm 630 < 边长...
镀锌
铁制通风管道壁厚标准是什么?
答:
一般来讲就是截面周长*
风管
长度*损耗系数。1、设矩形风管横截面长边为A,短边为B,长度为L 矩形风管面积=(A+B)*2*L*损耗系数 法兰及损耗系数一般为1.1.2数。2、设圆形风管横截面直径为D,长度为L 圆形风管面积= 3.14*D*L*损耗系数 法兰及损耗系数一般为1.1.2数。
镀锌
螺旋
风管
的技术参数:
答:
1. 材质:
镀锌板
2. 管径:Ø80-Ø2000mm3.
厚度
:0.5-2.0mm4. 镀锌螺旋
风管
长度:常规4m/节(可按要求定制)
竖井内衬
风管镀锌板厚度
答:
你问的问题是竖井内衬
风管镀锌板厚度
是多少吧?厚度为0.44~1、22mm。镀层的厚度试验规定数量抽样,并按规定的试验方法进行试验。根据热浸镀锌制件主要表面面积
的大小
,试验测得的镀层厚度应分别达到以下要求。对于主要表面面积大于2m的制件(即大件),样本中每个制件的所有基本测量面内测得的镀层平均厚度应...
怎么计算出
镀锌板风管
的
厚度
呢?
答:
通常情况下是由设计院设计
厚度
,材料进场由监理公司依据图纸要求验收合格来确定。
通风空调施工工艺
答:
3、
镀锌板
矩形风管大边>630mm,长度>1200mm时加腰箍一道。矩形风管边长≥630mm,保温风管边长≥800mm时,且管段长度大于1200mm时,应有加固措施。对边长≤800mm的风管采用楞筋的方法加固。4、如果风管中增加一道支撑隔板,材料