人防顶板暗梁须设置拉钩吗?

如题所述

是的,人防顶板暗梁须设置拉钩。
人防顶板暗梁须设置拉钩的作用:
一般在人防地下室才会出现板上的拉钩,将底筋与面筋拉结在一起,其作用主要是在核爆等剧烈爆炸冲击时两层钢筋能连在一起,防止一层掀起脱落,这在人防地下室的设计规范中有专门要求,即:人防工程的地板、墙、顶板都应设置梅花形的S拉钩,间距不超过500mm。
人防工程施工要点:
一、在地板钢筋的绑扎上,涉及到人防特性方面的有以下七点:
1、外墙水平施工缝留置高度要大于或等于500mm,并且中间要设置止水钢板。
2、染毒集水井应绑出钢筋子口。
3、防爆波地漏的采购要三证齐全。
4、人防门及其战时封堵口,活槛与人防内的建筑水平面齐平,固定槛高出建筑水平面150mm。
5、人防门框及战时封堵框的四个角要加角架筋:当墙厚小于或等于400mm时每个角两根Φ16钢筋,当墙宽大于400mm,每个角加三根Φ16的钢筋。
6、人防工程的地板、墙、顶板都应设置梅花形的S拉钩,间距不超过500mm。
7、在人防区域内预留、预埋的管道都必须经过防锈、防腐处理。
在施工中要重点关注的有以下十点:
1、止水钢板的宽度要大于或等于300mm。
2 、钢筋采用焊接搭接时一定要煨弯,以保持焊接后的钢筋受力点能够同心。
3、人防门及战时封堵口的门框墙靠开门的一面必须在一个平面上。(当一面有柱,另一面为墙时,在开门的一侧柱、墙必须在同一平面上。)
4、人防门框安装时一定要保持垂直,并加固牢固。
5、墙面钢筋在底板内的插筋,底板内必须有两道横向钢筋,并且其中要有一道压筋。
6、内、外墙的T字搭接处,横向钢筋一定要伸到外墙的外侧钢筋处。
7、底板内的积水和杂物必须清除干净。
8、底板内的预留、预埋管必须到位,并且规格、尺寸、材质标高和做法必须与图纸相符。
9、人防门的门框不得装反。
10、暗柱或护壁柱上的箍筋,在止水钢板穿过的地方尽量不要断开,确需断开时,应与止水钢板焊接,单面焊缝长度不小于10d。
二、在墙体钢筋的施工中,涉及到人防特性方面的有以下五点:
1、人防特性墙体(外墙、临空墙、密闭墙、防护密墙)严禁使用对拉的pvc套管螺栓。
2、人防墙上的所有预留、预埋短管及套管都要有相应的出墙长度。(水管不小于40mm,电线、电缆管不小于30-50mm,风管不小于100mm)。
3、在人防特性墙上,所有的电线、电缆暗埋管,原则上应为热镀锌管,并且,暗埋管的直径不得大于DN32。
4、在人防墙上暗埋的接线盒不得大于86盒,且厚度应小于墙厚的三分之一。
5、人防的墙体与顶板砼应一次性浇筑。
在施工中要重点关注的有以下十四点:
1、门框墙的两面一定要在一个平面上(指的是一边带柱另一边不带柱的)。
2、固定槛的下槛与主筋之间有两根12的横向钢筋。
3、墙的拐弯处和T字搭接处的钢筋一定要达到图集中规定的长度。(拐弯处的外侧钢筋为搭接,T字搭接处的钢筋为锚固。)
4、门框墙的横向钢筋必须封闭,且开口的一面,应避开靠门框一侧。
5、主要出入口、连通口的门框墙上有4-6根备用管,DN50-80mm,(做法见图集)。
6、防毒通道和密闭通道的门框墙上要预埋直径为:DN50的气密性测量管。
7、人防特性墙上不允许预埋或嵌墙暗装大于86的接线盒和配电箱
8、各主要出入口的防护密闭门的外侧要预埋音响报警按钮。
9、滤毒室内根据过滤吸收器的数量预埋相应的插座数,插座下沿离地1.5米。
10、严禁在人防特性墙上擅自开设、预留孔洞。
11、注意清除钢筋上的砼浮浆。
12、人防特性墙上严禁使用砼预制块做支撑。
13、柱子的箍筋加密区长度,必须达到图集上的规定。
14、人防质量监督站验收之前,墙体不允许合模板。
三、在顶板钢筋的施工中,涉及到人防特性方面的有以下六点:
1、人防区内的顶板,严禁预留施工洞。
2、人防门的吊钩,应钩住顶板的上排钢筋两道以上。
3、防化值班室的测压管应预埋到位。
4、暗埋与顶板内的管线在穿越人防防护密闭墙、密闭隔墙时要做密闭翼环,穿墙电线管在墙的两侧应预埋86过线盒。
5、后浇带在人防区时两侧要加止水钢板。
6、人防区的顶板要加S型梅花拉钩。
在施工中要重点关注的有以下九点:
1、人防墙竖向钢筋的顶端在板内要加两根压顶钢筋,大小依据07F的结构图集。
2、墙筋和柱筋在人防的顶板内应达到锚固长度。
3、每一扇人防门,必须预留一个吊钩(当门宽大于、等于6m时每扇门预埋两个吊钩)。
4、在人防区顶板上预埋电线管,原则上应该是热镀锌管。
5、预埋在顶板内的电线盒必须是86盒,厚度不能超过板厚的三分之一。
6、顶板钢筋采用焊接时一定要煨弯(保持焊接后的钢筋受力点能够同心)。
7、顶板上预留的通风、排气孔一定要做好战时封堵子口的插筋和防倒塌架柱子的插筋。
8、顶板内的杂质应清楚干净。
9、顶板绑扎钢筋时,要关注该梁是否影响下面人防门的开启。
第二部分:人防工程外墙混凝土观感质量验收
人防工程外墙砼观感质量验收,是在主体砼施工完成之后,并达到如下条件的情况下进行:
1、外墙砼达到足够的强度。
2、墙上的模板全部拆除。
3、外墙的施工螺栓已经切割干净。
4、没有对外墙进行任何形式的缺陷修补。
5验收场地周围的杂物和积水已清理完毕。
6、外墙的阳角线已经弹好(一般只在外墙的各个角弹出轴线、并标出轴线号)。
7、按照规定的程序向人防质量监督站进行了报验。
在实际验收中,容易出现的问题是:
1、外墙的砼强度没有达到验收要求。
2、外墙擅自进行缺陷修补。
3、墙面施工螺栓的切割未按规定进行。
4、外墙表面的阳角、未弹线和标注轴线号。
第三部分:人防工程主体结构备案
人防主体施工完之后,可以进行主体备案。但必须达到以下条件:
1、通过具有相应资格的检测部门检测,并出具了合格的检测报告。
2、人防的主体的施工资料齐全,并且已经整理完毕。
3、工程实体符合主体验收要求。
4、人防内的模板已经拆除,积水、杂物清理干净。
5、室内和墙上的水平、垂直轴线已经弹好。
6、室内的照明通透。
7、墙面的水平、垂直度实测实量数据已经上墙。
在人防主体结构备案中,容易出现的问题:
1、人防门框不垂直。
2、门框墙与门框中间出现空鼓
3、人防内的各种预留、预埋管道、线盒没有清理出来。
4、墙面上残留未拆净的模板,未切割完的钢筋和支撑。
5、门框和各种预埋金属管件没有进行防锈、防腐处理。
6、人防内存在渗漏、杂物和积水。
7、洗消集水井的子口预埋钢筋保护措施不到位。
8、应预留、预埋的套管、地漏、线盒、管道等被遗漏或位置不符合要求。
9、施工时,在人防特性墙上擅自预留孔洞或按图纸预留的空口未设置战时封堵措施。
10、没有进行主体验收的情况下,在人防内进行二次结构装修。
11、没有进行墙体的实测实量。特别强调:未经人防质量监督站主体验收合格,不得进行人防工程的二次结构施工。