55问答网
所有问题
s7300所有灯全闪
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-05-16
指示灯全部闪烁可能的原因:
通常为电源供电质量,较强干扰,MMC卡故障,CPU故障。按如下顺序逐条排除:有无DP通信电缆,拆掉重新上电;更换供电模块,放到实验室环境(非工厂环境)测试;更换MMC卡测试;如程序丢失,联系程序编写人员索要原程序或设备供货商。
更换CPU在硬件
组态
中,点击在线按钮,双击CPU进入CPU模块信息,点击诊断缓冲区查看具体的诊断信息。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IRGIILcee4eLc8RRe4R.html
相似回答
s7300
指示
灯全闪
重启没用
答:
硬件或软件的故障
。s7300指示灯全闪重启没用是因为硬件或软件的故障,及时更换CPU或者升级Firmware,这也是硬件升级过程中经常见到的一种现象,背板总线受严重的干扰。
本单位西门子PLC(
S7300
)正常使用中,出现上位机数字变灰,下位机CPU
所有
...
答:
这种情况往往都是:1,周围的干扰,或者接线问题使得通讯中断;2,供电电压不稳;引起的
。建议:1,处理通讯线的屏蔽;2,检查plc的供电电源。
s7300
stop
灯闪烁
答:
需要检查一下
s7300
stop灯的连接口位置,开关是否松动,这容易造成接触不良或者短路,导致s7300stop
灯闪烁
。
s7300
bf灯常亮
答:
BF:指示灯亮表示总线故障
。西门子s7-300sf灯常亮bf灯闪烁时表示系统故障,是英文(SYSTEMFAULT)的缩写。是内部寻址错误,超出编程地址区,模块损坏,插件松动等原因引起。
s7300
153 sf灯亮
答:
2.、SF灯亮可能的原因:1)、模板与机架没有安装牢固。2)、前连接器与模板没有安装牢固。3)、电源未正确接入或者松动。4)、STEP7中的硬件组态设置不正确。5)、远程站地址与实际不符。6)、程序中设置定时或者超出实际范围等错误。3、具体情况还得看CPU诊断消息后才能进一步判断。
大家正在搜
s7300指示灯全闪
s7300停止灯一直闪
S7-300 sf灯亮
s7300sfbf灯都亮
s7300bf1灯闪烁
西门子plc所有灯闪烁
CPU313所有灯全闪
西门子300cpu指示灯全亮
s7300编译灰色