55问答网
所有问题
本单位西门子PLC(S7300)正常使用中,出现上位机数字变灰,下位机CPU所有灯闪,请教各位PLC高手帮助!
S7-300的SF,BF,RUN,STOP灯闪,所有输出没有了,下位机停电后,再送电上下位机都恢复正常.
举报该问题
推荐答案 2008-01-25
上位机数字变灰是计算机和plc的通讯断了(plc断电,通讯电缆断,强干扰,计算机通讯口烧坏,监控软件配置错误,都可能造成)。plc灯闪是plc在故障状态下启动,启动的过程就会检测故障状态,因为有些故障是可以允许继续运行的,有些则不能运行,试图启动失败后,plc就会停机,报警,当然没有输出。
至于你停电后重启正常,说明你停电后故障解除了,送电当然正常了。
这种情况往往都是:1,周围的干扰,或者接线问题使得通讯中断;2,供电电压不稳;引起的。
建议:1,处理通讯线的屏蔽;2,检查plc的供电电源。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ccQFc4G4.html
相似回答
西门子s
7-200 stop灯亮怎么修
答:
否则
CPU
会开始正常工作。 致命错误可以通过连接
上位机
独处错误代码,根据代码处理错误。代码如下图: 一旦消除了致命错误条件,必须重新启动CPU。可以用以下方法重新启动CPU: 1、重新启动电源 2、将模式开关由RUN或者TERM变为STOP 3、在STEP7--Micro/WIN命令菜单中选择
PLC
>上电复位以启动S7--200。这可以强制...
西门子S7-300,
具有上微机功能
使用,
当PC和
上位机
脱开时,RUN灯亮,但和...
答:
容易出现的就是DP网,MPI因为中间有适配器,也不会。DP网出现的可能性大(5611卡等)。把
PLC
电源,模块电源等负极全部接地,工控机3相电源接地。还要看下通讯线接的对不对。参考资料:sername
西门子PLC
程序
答:
PLC
即可编程控制器(Programmable logic Controller,是指以计算机技术为基础的新型工业控制装置。在1987年国际电工委员会(International Electrical Committee)颁布的PLC标准草案中对PLC做了如下定义: PLC英文全称Programmable Logic Controller ,中文全称为可编程逻辑控制器,定义是:一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境应...
就是用s7-200编写流水灯程序 要梯形图 I/O图
答:
1、
PLC
即可编程控制器(Programmable logic Controller,是指以计算机技术为基础的新型工业控制装置。在1987年国际电工委员会(International Electrical Committee)颁布的PLC标准草案中对PLC做了如下定义:“PLC是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。它采用可以编制程序的存储器,用来在其内部存储执行逻...
PLC
的分类有哪些?
答:
一般交流电压波动在+10%(+15%)范围内,可以不采取其它措施而将
PLC
直接连接到交流电网上去二、中央处理单元
(CPU)
中央处理单元(CPU)是可编程逻辑控制器的控制中枢。它按照可编程逻辑控制器系统程序赋予的功能接收并存储从编程器键入的用户程序和数据;检查电源、存储器、I/O以及警戒定时器的状态,并能诊断用户程序中的...
大家正在搜
西门子PLCS7一200状态表
西门子s7200中文手册
plc西门子s7200教程
西门子s7200编程手册
西门子s71200编程手册
西门子PLC教程
西门子plcs7一300
西门子S7200
西门子s7300plc说明书
相关问题
SIEMENS S7-300 型PLC通讯故障!
关于用西门子300PLC编程的问题,求流程图,高手指点!!!...
S7-300上位机问题,哪位老大帮忙解决下啊!!!
西门子300PLC程序及硬件组态无法下载到CPU中
在PLC S7300中,PG/OP通讯是什么意思?
关于PLC300的问题
上位机和一台S7300PLC进行MODBUS通讯,PLC的M...
在西门子plc300中,把硬件组态下载到cpu里,为什么下载...