推荐答案 2017-04-27
电缆敷设完后都需要做试验: 一、电缆主绝缘绝缘电阻; 二、电缆外护套绝缘电阻; 三、电缆内衬层绝缘电阻; 四、金属屏蔽层电阻和导体电阻比; 5、电缆主绝缘交流耐压试验; 陆、相位检查; 漆、交叉互联系统检查
追问
这些实验做下来一般要多久啊?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IRGGR48RQFQRQGGeRF4.html
相似回答
10KV
电缆
耐压试验电压是
多少
,
时间
是
多长?
答:
电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟
。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。6/10耐压25kv,8.7/10耐压37kv 6和8.7是电缆导体和屏蔽层之间设计的电压。1、耐压测试(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的...
10kv电力
电缆
交流耐压试验标准
答:
10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。 电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟
。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。
对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟
,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。交流耐压...
高压电缆做
耐压试验是有没有规范,
要做
YJV22-35KV电缆的
耐压测试
,有没有...
答:
按要求对电缆做交接直流耐压试验
;新敷设的电力电缆投入运行3~12个月,一般应做1次直流耐压试验,以后再按正常周期试验;除自容式充油电缆线路外,其他电缆线路在停电后投运之前,必须确认电缆的绝缘状况良好。
高压实验
的内容有
哪些?
答:
5、变压器耐压试验(要求打压工频电压30KV
,
1分钟
)。6、
变压器试验周期为1年一次
。二:电力电缆试验,具体项目有:1、
绝缘电阻的测量
。在直流耐压试验之前进行。相间绝缘,用2500V摇表摇测1分钟。2、工频电压的试验,试验电压为28KV,每10KV做记录,升至28KV,加压时间15min,不击穿,泄漏电流50/uA以下。...
为
什么电缆
厂家
高压电缆
的试验电压 等级 都不同
答:
。抽样试验(S)及型式试验(T)是在电缆产品鉴定、技术监督部门抽检时,送样检验必须做的试验。一般电缆厂家的电缆产品出厂试验(即成品耐压试验),属于例行试验(R):5分钟(min)
工频耐压试验
,是必须做的试验;局部放电试验是在工厂生产过程中必须做的试验。国家标准规定的电压试验,具体见下表:...