短路保护与过载保护的区别

如题所述

短路是相线间或相线与零线间直接导通,产生瞬间高温高热电流急剧增大的现象。过载是指负载过大超出设备额定值。短路保护采用熔断器来实现,能瞬间断开, 过载保护采用热继电器来实现,需要一定的动作时间,是一个累积的过程。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-03
短路保护是在电路发生故障,比如不经过负载,导线的电阻几乎可以忽略不计,因此瞬间产生的极大的电流提供切断电源,防止设备损坏和造成事故。
过载保护是指当电路中同时处于启动状态的负载引起的总电流超过该段导线能承受的额定电流时切断电源,防止导线等受损坏本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2019-07-17
参考一下
过载和短路关断
为了在半桥电路检测到大电流时立即对卤素灯进行保护,低压照明控制器包含一种保护电路:在检测到过大的电流时,它在一段时间内会防止振荡器开始振荡。在基于双极晶体管的传统自振式系统中,一只感测电流的电阻器对电容器C充电,使晶体管一段时间内维持在导通状态,这段时间与C的数值成正比。当晶体管处在导通状态时,振荡器不会重新开始振荡。
可是这种机制并不可靠,例如,如果在卤素灯调光时,它常常出错。虽然它对极端的短路情况的响应很好,对于过载,它往往不能正确响应。
IR2161中的关断电路监测CS管脚上的负载电流,把短路或者过载检测出来。如果出现短路,系统必须在市电的几个周期内把系统关断,防止
MOSFET芯片因温度过高而损坏。为了做到这点,CS管脚有一个内部的1.2V阈值电压。如果电压超出这个电平的时间超过50ms,便把系统关断。在接通系统时出现的浪涌电流会造成误触发,使用外部的三端双向可控硅调相电路来调节亮度也会带来瞬态电流从而造成误触发。为了防止这两种误触发,50ms的延迟是必不可少的。
图3:前沿调光器的工作情况。
它还有一个更低的0.5V阈值电压,在关断系统之前它的延迟时间要长得多。这可以用于实现过载保护,例如,将过多的卤素灯连接到输出的情况。如果输出在电缆的另外一头出现短路,而电缆的电阻又相当大,它也会作出反应,防止电流过大以致触发短路保护电路。过载关断的阈值电压大约比最大负载高50%,延迟时大约是0.5秒。这是基于一个电流波形来实现的,该电流波形的包络是正弦的,它包含一个高频的方波分量,占空比为50%。
这两种关断模式都可以自动复位,在关断系统大约0.5秒之后,振荡器又开始产生振荡。所以,在把故障排除后,系统又可以开始正常地工作,不必把电网电压切断,然后再接通。它还为最终用户提供过载指示:如果接到系统上的卤素灯过多,所有卤素灯都会连续不停地闪烁。
第3个回答  2019-11-13
第4个回答  2019-03-30
所谓过载保护,也称过流保护。
所谓过流,即流过电器设备及线路的电流,不仅超过了其额定电流值,而且还超过了其允许承受的时间。
过流分允许过电流和故障过电流两种,象鼠笼式电动机启动时,其启动电流远大于额定电流,但没超过其允许承受的时间,所以是允许过电流。
过负荷保护都是对故障过电流而言的。短路也是过负荷,是一种严重的过负荷现象。对电器设备和线路都会造成极大的损害,甚至引发火灾等。
过负荷保护一般用反时限过流保护装置,即流过保护装置的电流越大,动作的时限就越短。保险丝也具备一定的反时限特性。另外有双金属片式的热继电器等。
短路保护一般都采用瞬动。有电磁式,电子式等形式。
相似回答