短路保护和过载保护,两种保护的目的是不同的。

短路保护:当电路出现短路故障时起作用。出现这种故障,往往会产生很大的电流,必须立即切断电源。常用熔断器或空气开关来实现这一功能。

过载保护:当电路中的负载超过规定值,电路中的电流超过了正常允许值,由此引起电路发热。会导致电路故障或损坏设备。在这种情况下,也应该切断电源。同短路故障相比,过载故障出现的电流没有前者大,仅是超过了电路的额定值而造成电路发热,根据过载的程度不同,造成电路过热的程度也不一样。要求过载保护装置的反应时间也不一样。过载保护功能往往采用热继电器来实现。热继电器的特性就是能根据过载程度作出相应延时响应的保护器件。

短路保护和过载保护,是对两种不同的故障现象设置的不同响应时间的保护装置。追问

短路保护熔断电流要求是长期荷载电流的1.5倍
过载保护脱钩电流时长期荷载电流的1.25倍

如果这样,那短路保护几乎就用不上了啊

追答

实际上短路保护是电路达到保护值的瞬间就起作用了。而过载保护是有延时的。
按你说的两个设定,当电路中电流超过1.25倍(又没达到1.5倍)时,经过一定的延时,过载保护将起作用。此时短路保护不会起作用。而如果是电路发生短路,电路中的电流将大大地超过1.5倍,此时熔断器瞬间就会被熔断,而过载保护是不会跳闸的。过载保护是有延时的!

顺便给你说一下,建议你把过载保护的脱扣电流设定在1倍的长期荷载电流值上,不要设定在1.25倍上。给你传一张热过载继电器特性曲线,你自己研究其中的道理。再不清楚,可以继续追问。并希望你能及时处理问题的回答。

追问

是看建造师考试书上这么写的,那里写的很粗。多谢指教。

追答

不客气

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-11
短路保护是针对电路出现短路电流时起作用的,特点是电流大、反应迅速。
过载保护是针对电路超载时起作用的,特点是电路中的电流超过了正常允许值后,经过一定的时间延迟后起作用。
两者设定值不同,反应时间也不同。对于稍大的电流,延时后起作用;对于超大电流,立即起作用。
施工现场应该同时设置短路保护和过载保护。