短路保护熔断电流要求是长期荷载电流的1.5倍
过载保护脱钩电流时长期荷载电流的1.25倍
如果这样,那短路保护几乎就用不上了啊
实际上短路保护是电路达到保护值的瞬间就起作用了。而过载保护是有延时的。
按你说的两个设定,当电路中电流超过1.25倍(又没达到1.5倍)时,经过一定的延时,过载保护将起作用。此时短路保护不会起作用。而如果是电路发生短路,电路中的电流将大大地超过1.5倍,此时熔断器瞬间就会被熔断,而过载保护是不会跳闸的。过载保护是有延时的!
顺便给你说一下,建议你把过载保护的脱扣电流设定在1倍的长期荷载电流值上,不要设定在1.25倍上。给你传一张热过载继电器特性曲线,你自己研究其中的道理。再不清楚,可以继续追问。并希望你能及时处理问题的回答。
是看建造师考试书上这么写的,那里写的很粗。多谢指教。
追答不客气