三菱PLC什么时候用M8002指令 忘各位大侠 详解 小弟

如题所述

初始脉冲,只有PLC 在 STOP到RUN 的第一个周期有一个上升沿,以后不会再接通。

一般初始脉冲用来做程序的初始化,比如在有执行步骤的程序中,断电后再上电,M8002用来恢复程序的初始化。或者对一些断电后不需要手动复位的故障也可以用M8002 复位。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-09
一般是做初始化时候用,你只要明白它只在PLC运行开始时输出一个脉冲就可以了。。。即接通一个扫描周期就断开。编程时它后面一步一般都是放一个复位指令。当然也可以是其他指令。。。明白怎么运行自由运用就是了。。。不自动你满意不。本回答被网友采纳
第2个回答  2018-12-22
m8002在plc从stop到run的时候执行一个扫描周期。一般用于上电初始化数据。
第3个回答  2018-12-17
(m8002初始脉冲a触电 就是说开启PLC后最初一个扫描周期为1 此后一直为0)
(m8000RUN监控a触电 就是说RUN中一直为1)
(m8001RUN监控b触电 就是说RUN中一直为0)
(m8003初始脉冲b触电 就是说开启PLC后最初一个扫描周期为0 此后一直为1)
(m8011—10ms周期振荡 8012—100ms振荡周期 m8013—1s振荡周期 m8014—1min振荡周期 以上均为占空比为50%)
第4个回答  2010-09-09
需要做数据初始化的时候使用。
相似回答