三菱PLC步进指令疑问?

为什么在程序开始时都用M8002,这样用有什么好处,我比如用X0不行吗?我现在编了一个步进梯形图,有起动停止,我现在想在程序中加个急停应该怎么加?如果加手动和自动控制又要怎么加?谢谢高手指点一下。

M8002是开机脉冲就是初始时让S0接通时会这样用!当然你用X0也是可以的!如果你要加急停哪么你首选做一个急停的常闭触点!将它串在所有输出序中和转移条件中,这样会急停时会中断所有有的输出和转移条件!程序也就不会往下执行了!如果是手动你可以做个手动转移条件!转移到你面要的步里!根据你的需要手动控制相关的入和输出!!!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-09
楼上说的都没错,我只加一点:他说的急停问题《如果你要加急停哪么你首选做一个急停的常闭触点!将它串在所有输出序中和转移条件中,这样会急停时会中断所有有的输出和转移条件!》

他说的这种方法是可以的。但是看你这个急停的功能是什么。按下急停有2种可能:
第一种:按下急停后程序停在现在的位置,当松开急停后,程序继续执行就可以用这位大哥说的方法。
第二种:按下急停后要求设备立即停止并返回到初始状态,这样程序很好做,只要你把急停的常闭和M8002并联就可以,这样程序就会跳到S0初始状态。在S0里面做全部复位,这样就行了。

我说这么多只是想说,设备在正常运行时,按下急停一般都是立即停止并返回到初始状态,不然你按急停干嘛,既然按了急停设备就一定出了问题或故障。松开也不能继续。
如果只是学习,这两个你得都会才行。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-06-09
不想说 那么好的答案了你还不给份给人家。追问

大哥在吗?我希望你以后能关注我的提问。还有我都采纳了,你怎么还来答题啊,这样会影响你的采纳率!你以后看到这样的问题,想说,到评论里说。

相似回答