10kv电力电缆交流耐压试验标准

如题所述

第1个回答  2022-12-13

10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。

对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。

交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法,是预防性试验的一项重要内容。此外,由于交流耐压试验电压一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,因此交流耐压试验是保证电力设备安全运行的一种重要手段。

扩展资料

用5000V兆欧表,依次测量各相线芯对其他两相及金属套的绝缘电阻,金属套及非被试相线芯接地。测量前被测线芯接地,使其充分放电(时间一般为2~5min,由于吸收现象,兆欧表读书随t增大,测量时应取稳定值作为电缆的绝缘电阻值)。

测量并记录环境温度、相对湿度、电缆铭牌、仪器名称及编号;再将所有被试部分充分放电,非被试部分相电缆线芯及金属套接地;然后,将兆欧表地线端子(E)用接地线与接地导体连接好,兆欧表火线端子(L)接至被测部位的引出端头上,兆欧表读数稳定后记录绝缘电阻值。拆除兆欧表相线;接着,将被试电缆对地放电并接地。

取绝缘电阻后,应先断开接至被试品的火线端子再停转兆欧表;电缆吸收现象严重,特别是大电容电缆,兆欧表开始读数时可能非常低,正常。电缆绝缘电阻不小于10Mkm;耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化。

参考资料来源:百度百科—交流耐压实验

参考资料来源:知网—10kV高压电缆现场交流耐压试验方法探究

第2个回答  2023-03-13
变压器、GIS系统、SF6开关、CT/PT、绝缘子、母线、电缆、套管等容性设备是变电站中常见的一次电气设备。中试控股根据220V以及以下变电站一次电气设备耐压的试验规程要求,相应的交/直流耐试验设备既要满足高电压、小电流的试验条件,又要满足低电压,大电流的试验条件,要求兼顾较宽的适用范围,采用串联谐振的原理,由变频电源控制箱(控制台)、激励变压器、电抗器、电容分压器组成了主设备,中试控股在电容分压器上,接入整流硅堆及微安表,即可完成直流耐压试验。
由于系统谐振后具有很好的滤波特性,因此其生产的直流电压优于普通试验变压器整流出来的直流电压。是地、市、县级高压试验部门及电力承装、修试工程单位理想的耐压设备。