唯一的原因是空开上游的线路有
接触电阻大的地方。
所谓接触电阻大,是线路中的接线柱以及各种导线连接处存在接线不良状况,俗称“虚接”。本来导线的电阻是很小的,但出现“虚接”后电阻增加。
空开分闸时,尽管空开上游存在虚接,回路中没有电流,不会产生压降,所以空开输入侧能测到正常电压;然而合上空开后,负载工作产生电流,虚接处就会产生电压。假如负载电流是20A,接触电阻有5欧姆,则压降就是100V。如果两者都更大,甚至电源电压全部降在此处。
产生虚接的原因是某些接线处螺丝拧得不紧,或人工接线没按工艺要求操作,但更多原因是回路曾经遭遇过过载、短路等大电流的冲击,接线处经历过过热,导致氧化,使接触电阻陡增。
检查方法:
可采取分段排除法逐步缩小故障点存在的区间,最后逐点检查每个节点,直至找到(很可能不是一处),再按电工工艺处理好。