我接日光灯,火线是开关的火线,零线是插座的零线,当我一开这盏灯,插座的空开马上跳掉了

我接日光灯,火线是开关的火线,零线是插座的零线,当我一开这盏灯,插座的空开马上跳掉了,请高手指点。我接了二只日光灯都是一样的情况。
灯开关的空开没有掉,插座的空开掉了。灯也不亮。谢谢高手答一下。 日光灯是整个现成的。我将日光灯的二条线在插座上试日光灯会亮,空开也不掉。那说明日光灯是好的吧。 插座的空开是带漏电保护的。 那我怎么办啊,都油漆好了,如火线和另线全都从插座接这样可以接吗。

插座装有带漏电的空开,日光灯的火线取自其它开关,零线接地插座的零线处,通电时插座只有零线电流,带漏电的空开检测到电流不平衡(没火线电流不能相互抵消),被认为漏电而跳闸的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-07
先确认插座的空开是不是带漏电保护。如果是,那灯的零线就不能接到插座上,必须接在灯的空开一组上。
第2个回答  2010-09-07
不能这样结线,照明和插座是属于不同的两个回路,分别由两个漏电保护器或断路器供电,你在不同的两个回路分别取火线和零线接日光灯肯定要跳闸。灯开关没跳插座的开关跳了,是因为照明回路一般都使用断路器,插座回路都使用漏电保护器,当然先跳漏电保护器了。