我家灯带开关从插座借了一根零线,火线和另一个灯共用一根火线,完了一开灯带开关插座漏电保护就跳闸

如题所述

完了,一开灯带开关,插座跳闸。电流没从漏保流回。把漏保改为空气开关或者两线都要插座漏保出线接


零序电流检察到不相等的电流。正门打卡进,正门打卡出,后门出不行。后门进正门出,没卡也是 不行。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-06
正规电路,照明和插座都是分开的,最好不要从插座引照明电路,这是不规范的。
1、您可以从零一个灯带把零线和火线都引过来,这样就不跳闸了。
2、如果必须从插座引线,可以火线和零线都从插座引线。
3,、第三种是更换不带漏电保护的断路器,这个不推荐,有隐患。
第2个回答  2019-09-06
你这样接线一定一开灯就跳闸,这是由漏电保护器工作原理决定的。
当漏电时,部分电流就会从地线流走,造成火线电流与零线电流不相等,启动跳闸动作,这也是为什么没有装地线即使装了漏电保护器也不会跳闸的原因(漏电没有通道流走,火线电流与零线电流仍平衡)。现你电灯火线电流流入插座零线,电灯火线电流与电灯零线电流不平衡、插座火线电流与插座零线电流也不平衡,漏电保护器不跳才怪呢。
解决办法:(1)火线从电灯接,零线也接电灯;(2)火线从插座借,零线也从同一插座借。
第3个回答  2019-09-06
现在一般家庭的灯的线路和插座的线路是两条线路。而插座上面的漏电保护器里面的有一个感应器,只要感应到他的出现和进线,两个电流相减不等于0的话,那么他就会跳闸,所以从插座的线路,借一根零线的话,那么漏电保护器,是肯定会跳闸的。
第4个回答  2019-09-04
你好:
.
一个回路的【火线、零线】必须同时通过漏电保护器,否则就会【被认为是漏电】………… 你 “借用” 的零线,就是跳闸的【根源】。追问

请问怎么解决

追答

你好:只要从一处取电即可,譬如从插座取火线 + 零线 …… 注意不要使用 “地线” 。