接地体采用搭接焊接时有何要求

如题所述

根据国家标准GB50169—2006《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》3.4.2条规定:接地体的焊接其搭接长度必须符合下列规定:

    扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)

    圆钢为其直径的6倍

    圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。

    扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,为了连接可靠,险应在其接触部位两侧进行焊接外,还应焊以由钢带弯成的弧形(或直角形)卡子或直接由钢带本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答