消防栓安装规范

消防栓安装规范

室内消火栓的安装标准
1、消火栓常安装在消防箱内,有时也安装在消防箱外面。消火栓安装高度为栓口中心距地面1.2m,允许偏差为20mm;栓口出水方向朝外,与设置消防箱的墙面相互垂直或成45°角。
2、在一般建筑物内,消火栓及消防给水管道均应采用明装。室内消防给水立管从下到上为同一种规格,安装时只需注意消火栓箱及其附件的安装位置以及与管道间的相互关系。消防立管的底部距地面500mm处需设置球形阀,阀门常处于全开启状态,阀门上应有明显的启动标志。
室内箱式消火栓的安装高度
3、消火栓应安装在建筑物内明显处且便于取用的地方。在多层建筑物内,消火栓布置在耐火楼梯间内;在公共建筑物内,消火栓布置在每层楼梯处、走廊或大厅的出入口处;生产厂房内的消火栓则布置在人员经常出入的地方。
4、 消火栓一般安装在砖墙上,分明装、暗装及半明装三种形式。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-18

消防栓安装设计应考虑安装在街道的十字路口区.在保证醒目又不影响行人、行车的位置上,同时考虑维护和日常排水泄水方便。如人行道街沿上。雨水排泄口旁,人行道树侧。

有些地面式消防栓由于当初安装和后来路面高程发生变化后,将消防栓的泄水口被土掩埋、堵塞而无法泄水,从而造成消火栓腔体内水质发生变化

丝杆等锈蚀,影响管网水质和消火栓的使用寿命。

“高规”7.2.2规定:“室外消防栓的设置数量应按用水量经计算确定。”实践说明设计室外消防栓时必须考虑水泵结合器的数量,一个室外消防栓对应一个水泵结合器。

扩展资料:

消防栓的日常作用:

消防队配备的大部分消防车是无水的,如消防车、救援车、火灾现场照明车等,必须与消防车配合使用。一些消防车由于承载能力有限,急需寻找水源。此时,消防栓将发挥巨大的供水功能。

然而,在现实生活中,由于一些单位和个人对消防安全意识的淡薄,消防栓受到了多种方式的破坏,有的没有“胳膊”,有的没有“腿”。一些位于主街道附近的消防栓被建筑工程占用和掩埋;一些消防栓被车辆、隔间和其他水包围,完全无法排水。连接,有的甚至中断供水,严重威胁到消防工作的顺利开展。

参考资料来源:百度百科—消防栓

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-04-24
室内消火栓及消防软管卷盘或轻便水龙的安装应符合下列规定:
1 室内消火栓及消防软管卷盘和轻便水龙的选型、规格应符合设计要求;
2 同一建筑物内设置的消火栓、消防软管卷盘和轻便水龙应采用统一规格的栓口、消防水枪和水带及配件;
3 试验用消火栓栓口处应设置压力表;
4 当消火栓设置减压装置时,应检查减压装置符合设计要求,且安装时应有防止砂石等杂物进入栓口的措施;
5 室内消火栓及消防软管卷盘和轻便水龙应设置明显的永久性固定标志,当室内消火栓因美观要求需要隐蔽安装时,应有明显的标志,并应便于开启使用;
6 消火栓栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧;
7 消火栓栓口中心距地面应为1.1m,特殊地点的高度可特殊对待,允许偏差±20mm。
消火栓箱的安装应符合下列规定:
1 消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面应为140mm,距箱后内表面应为100mm,允许偏差±5mm;
2 室内消火栓箱的安装应平正、牢固,暗装的消火栓箱不应破坏隔墙的耐火性能;
3 箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm;
4 消火栓箱门的开启不应小于120°;
5 安装消火栓水龙带,水龙带与消防水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带放置;
6 双向开门消火栓箱应有耐火等级应符合设计要求,当设计没有要求时应至少满足1h耐火极限的要求;
7 消火栓箱门上应用红色字体注明“消火栓”字样。本回答被网友采纳