消防栓安装技术标准及要求

如题所述

室内消火栓的安装标准
1.消防栓通常安装在消防箱内,有时安装在消防箱外。消火栓的安装高度为龙头中心至地面1.2m,允许偏差为20mm;插销出口朝外,与设置火箱的墙面垂直或成45°角。
2.在一般建筑中,消防栓和消防给水管道应外露。室内消防给水立管从下到上规格相同。安装时只需注意消火栓箱及其附件的安装位置以及与管道的关系。消防立管底部距地面500mm处应设置一个球形阀门,阀门始终处于全开状态。阀门上应有明显的启动标志。
室内箱式消火栓的安装高度
3.消火栓应安装在建筑物内明显的地方,并易于取用。多层建筑中,消火栓布置在耐火楼梯间;在公共建筑中,每个楼梯、走廊或大厅的出入口处设置消火栓;生产厂房内消防栓布置在人员经常出入的地方。
4.消防栓一般安装在砖墙上,有明装、暗装、半明装三种形式。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-08-29

消防栓安装技术标准及要求:

1、栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧。

2、如设计未要求,栓口中心距地面应为0.7m~1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差+20mm。

3、阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差+5mm。

4、室内消火栓箱的安装应平正、牢固,暗装的消火栓箱不能破坏隔墙的耐火等级

5、消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为+3mm。

6、消火栓箱门的开启不应小于120度。

7、安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带放置。

使用消火栓设备的注意事项

1、使用和存放时,应避免摔、撞和重压,以防变形而装拆困难。

2、连接之前,应认真检查滑槽和密封部位,若有污泥和砂粒等杂质须及时清除,以防装拆困难,密封不良。

3、存放时注意避免与酸、碱等化学药品等接触,以防金属件腐蚀和橡胶密封圈变质。

本回答被网友采纳
相似回答
大家正在搜