怎么使用兆欧表检测电动机绝缘电阻?

如题所述

在检查电动机时,可以使用特殊的测量仪器来检测和诊断故障。绝缘电阻测试仪,通常以其商如何使用兆欧表测量和测试电机绝缘品名兆欧表着称,能够提供有关电机绝缘状况的关键信息。在工业设施中,推荐的程序是执行定期测试并记录结果,以便可以检测和纠正破坏性趋势,以防止停机和长时间停机。
绝缘电阻测试仪类似于传统的欧姆表。但兆欧表提供的电压要高得多,而不是欧姆表典型的来自内部电池的三伏测试电压。(有些装置可能还包含一个手动发电机来产生高压水平。其他装置设计用于接受来自高压源的输入。)兆欧表在规定的时间内施加电压。显示通过绝缘的泄漏电流,以电阻表示,以便绘制图表。该测试可在安装或卷装电缆、工具、电器、变压器、配电子系统、电容器、电机和任何类型的电气设备或接线上进行。
兆欧表对于在役设备,该测试可能是非破坏性的。兆欧表还可以对正在开发的原型长时间施加升高的电压,直到它们无法评估提议的设计。在使用兆欧表时,涉及到一些学习曲线。 必须执行正确的设置、连接程序、测试持续时间和安全预防措施,以避免损坏设备或可能的触电。
被测电机必须断电并与所有未包括在测试中的设备和接线断开连接。除了使测试无效外,这些外来设备还可能被施加的电压损坏。此外,毫无戒心的人可能会看到危险的电能。这是因为施加的电压必然很高。
所有布线和设备都具有固有的电容值。大型电机中的电容可能很高。由于该设备实际上是一个存储电容器,因此必须在每次测试之前和之后释放剩余的电能。为此,在重新连接电源之前,将相关导体接地并相互分流。在施加测试电压的时间内,设备应至少放电四次。
兆欧表能够施加不同的电压,其电平应与被测设备的类型和询价的范围相协调。该测试通常通过施加 100 至 5,000 V 或更高电压进行。操作员必须制定一个涉及电压等级、持续时间、测试间隔和连接方法的协议,同时考虑设备的类型和尺寸、其价值和在生产过程中的作用等因素。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-30
一般用兆欧表测量电动机的绝缘电阻值,要测量每两相绕组和每相绕组与机壳之间的绝缘电阻值,以判断电动机的绝缘性能好坏。

使用兆欧表测量绝缘电阻时,通常对500伏以下电压的电动机用500伏兆欧表测量;对500~1000伏电压的电动机用1000伏兆欧表测量。对1000伏以上电压的电动机用
2500伏兆欧表测量。

电动机在热状态(75℃)条件下,一般中小型低压电动机的绝缘电阻值应不小于
0. 5兆欧,高压电动机每千伏工作电压定子的绝缘电阻值应不小于
1兆欧,每千伏工作电压绕线式转子绕组的绝缘电阻值,最低不得小于
0. 5兆欧;

电动机绝缘电阻测量步骤如下:
(1)将电动机接线盒内6个端头的联片拆开。
(2)把兆欧放平,先不接线,摇动兆欧表。表针应指向“∞”处,再将表上有“l”(线路)和
“e”(接地)的两接线柱用带线的试夹短接,慢慢摇动手柄,表针应指向“0”处。
(3)测量电动机三相绕组之间的电阻。将两测试夹分别接到任意两相绕组的任一端头上,平放摇表,以每分钟120转的匀速摇动兆欧表一分钟后,读取表针稳定的指示值。
(4)用同样方法,依次测量每相绕相与机壳的绝缘电阻值。但应注意,表上标有
“e”或“接地”的接线柱,应接到机壳上无绝缘的地方。本回答被网友采纳
第2个回答  2021-04-02

兆欧表怎么使用?绝缘电阻如何测量?老电工手把手一步步教你,简单实用的电工技术!