绝缘电阻兆欧表可以执行三种不同的测试,对这些常用测试方法的深刻理解是获得确定电绝缘条件和质量的能力的重要工具。
通常,通过在被测导体上施加直流电压并测量流过绝缘层的电流(称为“漏电流”)。并流入设备的非载流金属部件中来进行测试。
1.)短时或现场阅读测试
短时或点读测试适用于电容非常小的电气设备,例如房屋布线或电气面板的短路。
由于大型设备通常具有更大的电容性,因此,如果没有提供基准,则该测试仅应用作确定绝缘质量的粗略指南,重要的是要注意温度和湿度以及绝缘条件会影响读数。
在这种方法中,只需简单地将兆欧表连接到要测试的绝缘层上,并在较短的特定时间段内(通常建议60秒)施加适当的测试电压即可。
通过随时间记录这些测量值,可以更好地判断绝缘的实际状况,即使读数可能高于建议的最小值,但任何持续的下降趋势通常都可以合理警告未来的麻烦。
定期读数低于推荐值可能是可以的,只要它们是一致的即可。
兆欧法则
通常,每工作1000伏,绝缘电阻应约为1兆欧,最小值应为1兆欧,这就是所谓的“一兆欧法则”。
例如,额定电压为5000V的电动机的最小绝缘电阻应为5兆欧,实际上,当绝缘是新的或处于良好状态时,兆欧读数应远高于该最小值。
2.)时电阻法
与点读测试不同,耐时方法与温度完全无关,并且可以在不记录以往测试的情况下为您提供确定的信息。
该测试方法有时也称为“吸收测试”,因为它基于良好绝缘体的吸收效果,而不是潮湿或受污染的绝缘体,即使点读数表明有绝缘现象,也可以使您对绝缘质量有更清晰的了解。可接受的条件。
用这种方法,您可以像在短时或定点读数测试中那样连接兆欧表,同时在特定时间获取连续的读数并注意读数的差异。
典型曲线显示了在“时间电阻”测试中对电容设备(例如大型电机绕组)所做的介电吸收效应
良好的绝缘表现出一段时间(大约5至10分钟左右)内电阻的持续增加-这是由于电容器板上形成的电荷吸引了绝缘中相反极性的电荷而导致的,移动并因此汲取电流。良好的绝缘表现出的充电效果在一段时间内要比对绝缘电容充电所需的时间长得多。
在大型开关柜,变压器,套管,电动机和电缆上执行时间电阻测试,尤其是在较高电压下,需要高绝缘电阻范围和干净,一致的测试电压,这些类型的设备应使用线型测力计进行测试。
3.)介电吸收率和极化指数
两个时间电阻读数的比率(例如60秒读数除以30秒读数)称为介电吸收率,如果该比率是10分钟读数除以1分钟读数,则该值称为极化指数。
这些值对于确定绝缘质量非常有用,使用手动测试仪器时,只需60秒即可进行测试,这比30秒的初读要容易得多。
回复者:华天电力