老家经常电压低,二楼就经常跳闸,换了100A的漏电开关都没用,一楼就不会跳闸,插座都检查过了,所以电器都拔掉了还是会跳闸,电压稳定的时候就不会跳闸。和一楼共用一个开关电压低全部都跳闸。
白天正常,晚上电压低才跳闸
是晚上电压低的时候就跳闸,白天正常
追答看看是否进户线径小了
但多半是线路破损了
追问二楼是新装的线,进户线和一楼是同一条,一楼怎么没跳闸
追答一楼与二楼是同一个表吗
追问是啊
追答那你二楼装了空开了吗!是二楼空开跳闸吗
如果是!那你分组开闸,看是那组出问题了
追问每个房间都有空开,电压低时候单独用漏电开关也跳闸,所有房间空开都没试过跳闸
追答说明有个房间有一线损了!是明线打卡还是暗装?明线打卡可能是那一个卡钉刺破了线!拔掉那棵就好了!你家用电量不大!否则是进户线径小了!
白天正常。晚上电压低才跳闸
追答白天所有电器,插座都用?
追问就用一台电视,一台电脑,插座都检查过的