55问答网
所有问题
当前搜索:
真空断路器电压低会跳闸吗
VS1(ZN63A)户内
真空断路器
在外线停电时断路器是否
会跳闸
,如果不跳用什...
答:
VS1(ZN63A)户内真空断路器在外线停电时断路器是会跳闸的
,如果不跳用什么方法使断路器在外线失电时跳闸。在内部加装一个欠压脱扣器就可以了。
真空断路器
三相电源均失电时断路器
会跳闸吗
?为什么?
答:
一般变电站里的断路器要看有没有低电压保护,
一般出线不会跳闸,电容器一般会跳闸
10KV电路停电,配电室高压
真空断路器
不
跳闸
?
答:
真空断路器
是一种用于高压控制的应用设备,主要通过专门的操作机构来实现分闸和合闸,与主供电是否有电无关。真空断路器之所以得名,是因为其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空。该设备具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧无需检修等优点,因此在配电网中得到了广泛应用。真空断路器适用...
高压
真空断路器跳闸
电流大小
答:
跳不跳是根据用户要求来设置的,一般设置失压保护,就是当一段进线停电,系统自动跳本段进线
断路器
,投母联,如果两段进线全部停电的话,两段进线断路器一般设置不
跳闸
,目的是为了来电之后系统自动恢复,不用手动去合进线,一般工业场合是这样设置的。
请问怎么把ABB的
真空断路器
的
低电压
保护
跳闸
拆除?因为我司此断路器...
答:
拆不了,只能用铜丝把失压脱扣的铁芯捆住。
真空断路器
在什么情况下
会跳闸
答:
跳闸信号不是断路器本身产生的,当断路器的分闸线圈得到分闸命令就执行分闸/跳闸动作,而分闸/跳闸信号是由相应的保护装置发出。保护装置会采集系统的
电压
/电流/连锁信号,经过人为设置的程序判断。当满足设计的跳闸条件时保护装置会发出跳闸信号,让
断路器跳闸
。一般过载,相间短路,单相接地,下级断路器...
ZW17
真空断路器
如何实现自动
跳闸
答:
自动跳闸是机构的脱扣实现的,
真空断路器
只有一个跳闸机构,是分闸线圈机构,各种跳闸,包括
低电压跳闸
,过载,接地等等,都是指令发送到分闸线圈,致使分闸机构脱扣。
高压
真空断路器
分合闸线圈烧坏,原因有哪些?
答:
(3) 每年的检修工作中,正确调整好
断路器
的连杆机构,经常检查断路器的自由脱扣是否正常,断路器的
低电压
动作试验是否在额定电压的<SPAN>30%-65%时可靠
跳闸
。二、合闸线圈长时间通电的原因1.断路器机构故障当断路器合闸控制回路正常时,断路器本体的内导电杆、传动连杆等卡涩,或是因为断路器操作机构连...
10KV户外
真空断路器
经常
跳闸
,求救!
答:
类似你这样的情况,多半是户外
真空断路器
出现了问题,负荷怎么小还经常跳闸原因是供电部门做的定值问题,定值做小了,当有涌流出现时开关也
会跳闸
,贵公司可能是电机启动较多原因,涌流峰值应做好估算!户外真空断路器
户外
真空断路器
空载为什么
会跳闸
?
答:
真空断路器自身故障:可能是真空断路器内部出现了故障,比如说接触不良、触头烧损等问题,导致电流不能正常通过,从而触发保护装置,造成空载跳闸。外部环境因素:户外真空断路器受到外部环境的影响,如电网
电压
异常、瞬间电流过大等都会导致
真空断路器跳闸
。负荷问题:由于户外真空断路器所承受的负载可能会受到...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
真空断路器短路跳闸能合闸吗
断路器电压低会跳闸吗
漏电保护器电压低会跳闸吗
真空断路器合闸后马上跳闸
电压过低空开会跳闸吗
电压过低漏电保护器跳闸吗
真空断路器一合就跳闸
真空断路器跳闸保护
高压断路器一合闸就跳闸