钢筋植筋规范要求是什么?

如题所述

钢筋植筋工程的实施、检验和验收都严格遵循《混凝土结构加固技术规范》CECS25︰90这一核心标准。对于植筋的规格、数量和钻孔深度,有明确的规定如下:



    φ8直径的钢筋,需植入36根,钻孔深度为120mm。
    φ18直径的钢筋,需植入116根,钻孔深度为270mm。
    φ22直径的钢筋,需植入48根,钻孔深度为330mm。
    φ25直径的钢筋,需植入106根,钻孔深度为375mm。

挑梁上排的钢筋使用喜利得结构胶,而其他部位则采用国产A级胶。植入后的钢筋在7天内需避免任何触碰和干扰,并严格按照结构胶的说明书进行保养和保护。


板钢筋在固化10天后,必须由具备相应资质的检测单位进行现场抗拔抽检。抽取的样本每种规格不少于一组,只有在检测合格后,才能进行后续的钢筋连接和安装绑扎工作。根据钢筋类型,抗拔力要求如下:



    Ⅲ级螺纹钢的抗拔力需达到360MPa或以上。
    Ⅱ级螺纹钢的抗拔力需达到300MPa或以上。
    Ⅰ级钢的抗拔力需达到210MPa或以上。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考