植筋拉拔试验的规范标准中,对于8mm、10mm和12mm的钢筋,进行非破坏性检验时,其最大加载值应设定为0.95倍的钢筋抗拉强度(Asfyk)。试验抽检的数量应不少于3根,且以植筋总数的0.1%为基准确定。

在进行试验时,植筋需在72小时后进行,通常使用拉力计(如千斤顶)进行加载。为了减少加载过程中对锚固区域混凝土的影响,需用槽钢或支架提供支撑,保持支点距离至少为钢筋直径的3倍或60mm(取较大值),并采用匀速或分级加载方式,持续加载直到钢筋断裂。

具体实验步骤包括:制作与植筋部位相同强度等级的混凝土试件,植入3组钢筋,待胶水固化后进行拉拔。在测试过程中,测力计施加的力必须大于或等于钢筋的屈服强度(FYK)。此外,植筋后会进行10%的非破坏性拉拔试验,以评估植筋在实际使用状态下的性能。