风管板材的厚度有何规格?

如题所述

1. 风管板材的厚度规格由风管的长边尺寸和工况压力共同决定。
2. 低压系统的风管,当压力P≤500Pa时,板材厚度根据风管长边尺寸b的不同而变化:
- b≤320mm时,板厚为0.5mm;
- 320<b≤630mm时,板厚为0.6mm;
- 630<b≤1000mm时,板厚为0.75mm;
- 1000<b≤2000mm时,板厚为1.0mm;
- 2000<b≤4000mm时,板厚为1.2mm。
3. 中压系统的风管,当500Pa<P≤1500Pa时,板材厚度的选择应参照低压系统的要求,但可能会有所不同,具体规定请参照相关规范。
4. 高压系统的风管,当P>1500Pa时,板材厚度的选择也应参照低压系统的要求,但通常会更厚,具体规定请参照相关规范。
5. 除了镀锌铁皮,其他材料如铝板、玻璃钢等风管的板厚规格,可参考《通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2002》中的表4.2.1-1到4.2.2-5。