人防临空墙高4.5米墙上有暗梁吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-12-02
有基础梁的位置就不需要设置暗梁了,没有基础梁的地方就用暗梁补上。
暗梁的位置就是人防墙的顶部啊,一般都是这样设计的。
意思是剪力墙下有基础梁时就不再布置暗梁了;暗梁一般是在墙顶或墙底绘制。
暗梁的作用是增强剪力墙的水平抗力或改善局部竖直集中荷载的应力分布。暗梁主要功能是增加结构的整体性,加强剪力墙的平面外刚度,和钢结构中钢梁设置加强筋的目的。其是暗梁的混凝土就是墙的混凝土,加暗梁只是加了规范规定的钢筋笼。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IQQ448ReFIILGRFeR8L.html
相似回答
人防
地下室的结构怎么设计?
答:
相邻单元之间的隔墙、门框墙等的设计,其中
临空墙
、相邻单元之间的隔墙,设计人员可按参照外墙的计算模式设计,而门框墙的设计一般是按悬臂梁计算,有时门框墙的悬臂长度过长,而使水平筋过大,这种情况下,加暗柱或
暗梁
,壁柱或壁梁可得到较为经济的设计效果;(3)孔口其他构件,如风井、通信、电力防爆波电缆、防倒塌棚架...
临空墙暗梁
需沿外墙全部布置吗?
答:
这个也需要布置的,因为他布置的一个场景,要跟他里面的环境,相互对应,这样才能够出来最好的效果。
人防
LKQ封顶时的
暗梁
锚锢怎么算?
答:
人防
LKQ封顶时的
暗梁
锚锢怎么算?伸到柱的外边缘就可以。另外这个要看计算模型。看看这个
临空墙
的受力方式,一般临空墙都是按四边支持的板了计算。短跨方向在外。希望能够帮助到您,谢谢。
人防
顶板
暗梁
须设置拉钩吗?
答:
是的
,人防顶板暗梁须设置拉钩。人防顶板暗梁须设置拉钩的作用:一般在人防地下室才会出现板上的拉钩,将底筋与面筋拉结在一起,其作用主要是在核爆等剧烈爆炸冲击时两层钢筋能连在一起,防止一层掀起脱落,这在人防地下室的设计规范中有专门要求,即:人防工程的地板、墙、顶板都应设置梅花形的S拉钩,...
人防
门图纸怎么标注
答:
钢结构、双扇,而后面的“G”表示隔断,“L”代表
临空墙
,“D”表示堵,“B”表示板。在
人防
图纸中,门的字母符号通常都有明确标注。例如,FHM7025表示该人防门的长度为7米,宽度为2.5米。人防门上设
有暗梁
,因此人防门槛的高度应计算为车库层高减去梁高,再减去人防门高,余下的即为门槛高度。