你提的那个史密斯热水器断电后还跳闸是怎么好的啊 我的热水器也是这情况啊

有一次是用热水器的过程中空气开关跳了 后面几次都是用完热水器后开关也关了 过个20来分钟还是空开会跳
是史密斯的电热水器 有漏电保护功能 用了半年了都没事 就近期出现的这情况 维修过来测了下水里不带电 热水器最大功率3000瓦 32A的空开 热水器单独走的线 是漏电保护器漏电了呢 还是 插座漏电了呢 有危险吗 空气开关跳了还能推上去

只有一个原因,漏电!
3{{千瓦}x4.5=13.5A 所以空开可以承受负荷。
检修员检查水,不带电。说明漏电不在热水器。
那只有受潮后引起漏电保护漏电。
解决办法:
继续使用热水器,找出单独给热水器供电的电线。如出现跳闸,用指针万用表电阻档位检查电线绝缘是否完好。必要时电线和热水器分开检查。如无问题,检查相邻的电线。比方厕所内照明,插座等。记住:检查时候必须停电检查,接线盒无用电器。灯泡开关打开,但灯泡卸开。万用表不贵,最便宜的才十块。
要是觉得麻烦,换个电线链接热水器看看。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-03
带漏电保护了!看看接电线有没接好!
第2个回答  2010-06-03
漏电了吧。。检查一下。
再有可能热水器功率大空开功率太小,这种情况基本很少