55问答网
所有问题
有关竖向风井内衬镀锌风管技术方案!还有就是竖向风管的支架怎么打?谢谢!
有关竖向风井内衬镀锌风管技术方案!还有就是竖向风管的支架怎么打?谢谢!加急!谢谢大神们!
举报该问题
推荐答案 2017-04-10
你好
按照规范要求在风井内风速大于15m/s时需要内衬风管,不然比磨阻太大,风机全压消耗太大。小于15m/s可以就采用土建风道。具体在设计过程中需要校核一下风机全压,从节能的角度说,内衬风管比较好,但是从施工难度来说,不内衬风管比较好,所以,这个问题需综合考虑。
追问
设计图纸会审已经回复了,需要内衬!您有木有这块的安装方案!谢谢!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IQLGcLRe8LGL8LFQI44.html
其他回答
第1个回答 2017-04-10
当然是有办法的!
追问
这是鲁班奖项目!人家需要详细的方案
相似回答
土建风道(正压)
内衬镀锌
铁皮风道
怎么
施工
答:
既然是混凝土风道,完全可以通过业主找设计院做设计变更,把
内衬的镀锌
铁皮取消---既不经济,可行性又差。这样的设计,纯属没有现场施工经验的初级设计人员的产物。镀锌铁皮风管制作制安工艺规定,制作前必须对照图纸测量现场,如与图纸不符不得擅作主张,应向施工员或项目经理报告,待有书面指令时才能制作...
风管支架
间距规范要求是什么
答:
当管道长度为10米时,应加强防震支架,防止管道晃动。 3、管道计划从上到下进行,在风井顶部的建筑空间内,风井连接风管后送风,连接一级送风。在风管接触风井底部之前,注意
风管的
牵引或支撑。边缘要用百叶窗密封。管道向下安装前,每隔4米(根据嵌入钢板的间距,可简单将30x4扁钢固定为管夹,固定要塑料管夹等,可拆...
高层建筑正压送
风井
里用
内衬风管
吗,什么规范上有相关规定?
答:
风井里
内衬的风管的
目的是控制漏风量,如果风井粉刷封堵不到位,漏风严重,将来验收时风速、风量均不达标。《建筑设计防火规范 》GB50016-2014(2018年版)中有相关规定。正压送风设置于高层建筑内疏散用的防烟楼梯间内。因为发生火灾时人员主要通过楼梯间往下逃生,一方面排烟风机在发生火灾区域排烟,另一方...
竖向风井风管
几米加固
答:
2米。根据制造
风管的
相关规定,
竖向风井
管的宽度低于300以上的最好是不要超过2米就需要进行加固,每超出两米都需要进行一次加固。
暖通空调施工安装与设计?
答:
(2)风管安装风管安装要符合规定的工艺流程,其中风管法兰制作要求630mm以上的风管采用角钢连接方式,630mm以下的风管采用插条连接方式,且接缝处要求在风管内侧打高分子密封胶,以保证
风管的
漏风率满足规范要求。风管和部件系统要逐层进行安装,在安装过程中,吊杆支架的标高必须要根据图纸和土建设计的...
大家正在搜
竖向风井里的风管怎么安装
竖风井内安装镀锌风管施工工艺
风井内衬风管图示方法
竖井内内衬风管安装图集
哪些风井必须内衬风管
风井内衬风管新规范
风井里面有风管么
通风竖井风管的安装
排烟井道内必须内衬风管吗
相关问题
竖向风井内衬铁皮风管,怎么竖向做风管支架?谢谢!
竖向风井内衬铁皮风管,怎么竖向做风管支架?谢谢!
请问通风工程中竖井内什么情况需要内衬风管?什么情况可以直接用...
土建风道(正压)内衬镀锌铁皮风道怎么施工
根据现行的消防验收规范排风井是否需要做内衬风管
正压送风井能不能和新风井共用 就是平常就当做新风井,火灾时新...
防排烟通常做法是直接利用土建风道还是土建风井里安装铁皮风管
风井内的风管落地支架可以另行计算吗