防排烟通常做法是直接利用土建风道还是土建风井里安装铁皮风管
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-04-07
按照规范要求在风井内风速大于15m/s时需要内衬风管,不然比磨阻太大,风机全压消耗太大。小于15m/s可以就采用土建风道。具体在设计过程中需要校核一下风机全压,从节能的角度说,内衬风管比较好,但是从施工难度来说,不内衬风管比较好
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IGFG8F8cccRLIQFRQ4L.html
相似回答
防排烟通常做法是直接利用土建风道还是土建风井里安装铁皮风管
答:
按照规范要求在风井内风速大于15m/s时需要内衬风管,不然比磨阻太大,风机全压消耗太大。
小于15m/s可以就采用土建风道
。具体在设计过程中需要校核一下风机全压,从节能的角度说,内衬风管比较好,但是从施工难度来说,不内衬风管比较好
排烟风道
的问题
答:
一、我们知道常见
风道通常
有两种,即
土建风道
和镀锌钢板(即你所谓的铁皮)风道,同截面情况下后者允许的设计风速要大于前者,换句话说,对于同样大小的风量而言,土建风道需要的截面要大,之前所以没有选择土建风道的原因很可能是为了提高空间利用率,改成了设计风速较高的镀锌钢板风道。二、假如你现在想去...
建筑
防排烟
设计需注意的几个问题?
答:
有些设计人员认为这时排烟风机直接将烟气排出了建筑外,不存在排出烟火引起烟火蔓延的问题,因此就没有在排烟风机入口管上设置排烟防火阀(280℃ 自动关闭)。(2)管道穿越防火分隔处未设防火阀《 高规》 中无明确规定对加压
排烟管
与补风管和送风管穿越防火分隔处是否需要设防火阀和如何设置的问题。而对...
防烟
排烟
系统设计与验收中常见问题探讨?
答:
可采用以下方法处理:1)选用风机时加大风机风压400 Pa,克服该局部阻力;2)安装多叶送风口的墙加厚到250 mm;3)如图6,7所示,远控多叶送风口安装到吊顶内,风管连接,但该段风管宜采用2.0 mm厚钢板防火风管。1.3 重视土建竖井的施工与验收笔者验收中发现很多
土建风井
内表面没有抹灰,风井阻力会增加,甚至还有风井...
分析地下车库
防排烟
与通风设计?
答:
因此,目前我国的新建民用建筑已配备地下车库,具有封闭性的特点。所以,我们要做好通风排烟系统,合理设计地下汽车库通风与
防排烟
系统。下面就地下汽车库通风设计、系统形式和防排烟设计进行探讨。1地下汽车库排风量、排烟量的确定地下汽车库排风量的确定地下汽车库通风的目的是把汽车开动时尾气中的污染物...