ifc100的科隆电磁流量计不归零且无输出怎么维修
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-12-24
如果流量计本身没有质量问题。那就是现场安装的问题:1.流量计前直管段是不是足够长(一般为10倍管道内径),不能含弯头、旁通管。2.流量计是不是安装在调节阀门下游.3.流体中是不是含有其它杂质或化学成分 4.流量是否太小,达不到流量计的测量值下限。5.流体的电导率是不是达到要求 其中一项有问题,流量计都有可能产生波动!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IQL8F4F48QcQQIIcIc4.html
相似回答
我们公司的
IFC
300
科隆电磁流量计
安装上后显示数据一直在波动,报警指 ...
答:
1、外部有干扰,做好屏蔽和接地 2、介质内部有气泡 3、电极或衬里有损坏 4、电极上有覆盖物 你可以按这几条检查下
科隆IFC100电磁流量计
流量有时候波动大,但有时候又稳定,不知道是什么...
答:
1、安装位置不正确,不满管,或管系中驻留有气体,或吸入气泡
。2、管系中由往复泵等产生的有规律的脉动流。3、液体中含有气体或气泡。4、周围有电机等强磁场存在,管道上存在杂散电流。5、电磁流量计电极被污染,或液体与电极不匹配。答案仅供参考,满意请采纳 ...
科隆电磁流量计IFC100
将电极电阻测量关闭(Switch conductivity measurem...
答:
1、安装位置不正确,不满管,或管系中驻留有气体,或吸入气泡
。2、管系中由往复泵等产生的有规律的脉动流。3、液体中含有气体或气泡。4、周围有电机等强磁场存在,管道上存在杂散电流。5、电磁流量计电极被污染,或液体与电极不匹配。
科隆电磁流量计
OPTIFLUX2100W的传感器通过了大电流,请专家帮忙分析是否...
答:
1,转换器肯定是坏了 2,传感器上面起作用的无非就是一个励磁线圈,两个测量电极,
你直接测量一下励磁线圈的电阻值是否正常,再测一下励磁线圈的绝缘是否正常
。如果都正常,那传感器应该有用。
科隆电磁流量计
的选型
答:
我是
科隆
售后服务中心的售后,无聊的路过~~~OPTIFLUX是管道式
电磁流量计
的前名,2000是传感器型号为橡胶衬里,4000为橡胶衬里以外的型号~如PFA,PTFE,聚氨酯衬里等等。。。300是转换器的型号,加在一起就成了OPTIFLUX4300或2300了,另外一种是
100
型转换器,那么配合起来就是2100,或者4100.。。300转换器...