海湾消防声光的模块怎么接?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-10-06
如果是带地址的声光,是不需要接模块的,直接接信号和电源就可以,带地址的声光上面有Z1、Z2,D1、D2四个
接线端子
,Z1、Z2接信号线,D1、D2接24V电源线;如果声光上面没有Z1、Z2,那就是不带地址的,要通过8301模块接。
声光报警器
,是一种用在危险场所,通过声音和各种光来向人们发出示警信号的一种不会引燃易燃易爆性气体的报警信号装置,又叫声光警号,适用于安装在含有ⅡC级T6温度组别的爆炸性气体环境场所,还可使用于石油、化工等行业具有防爆要求的1区及2区防爆场所。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IQII4I8QLeecGGIRc84.html
其他回答
第1个回答 2014-12-07
看你是什么声光,如果是带地址的,是不需要接模块的,直接接信号和电源就可以,带地址的声光上面有Z1、Z2,D1、D2四个接线端子,Z1、Z2接信号线,D1、D2接24V电源线。如果声光上面没有Z1、Z2,那就是不带地址的,要通过8301模块接。
本回答被网友采纳
第2个回答 2014-12-07
有可编码的声光,不要模块
相似回答
海湾
牌
声光
报警器在无主机的情况下启动的接线方法?
答:
海湾
声光报警器有编码型和非编码型两种,非编码型声光警报器只要提供DC24V电源就可以启动,接线直接接D1D2端子;编码声光警报器在无主机的情况下可以把
声光的
S、G两个端子短接,短接后就可以像非编码声光警报器那样启动了,电源线同样接D1D2。
消防声光
报警器
如何
接线?
答:
D1、D2:与DC24V电源线连接的端子,无极性。S1、G:外控输入端子。可以利用手动火灾报警按钮的无源常开触点直接控制编码型的火灾
声光
警报器启动,系统接线示意图如下:布线要求:信号二总线Z1、Z2采用阻燃RVS型双绞线,截面积≥1. 0mm2;电源线D1、D2采用阻燃BV线,截面积≥1.5mm2: S1、G采用阻...
海湾
GST-LD-8301 输入法输出摸块
怎么
接线
答:
1.
模块
输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻。2.模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻。1.以上两种常规接法为产品说明书中的标准接法,请按照接线图接线,一旦接错线,...
消防
烟感,手报,
声光
报警器与输入输出
模块
及控制主机
怎样
连接线_百度知 ...
答:
控制主机处引出信号总线以及电源线。
消防烟感,手报只需要接信号线;声光报警器与输入输出模块需要接信号线以及电源线
。不同品牌接线具体方式有些差别的。我提供一份比较常用的海湾的接线示意图给你参考吧。
海湾
8304电话
模块
用途及接线方法
答:
1.gst-ld-8304
消防
电话接口可接固定消防电话分机或多达100个消防电话插孔。2.gst-ts-100a固定电话分机可通过四线水晶头插座直接连接,gst-ld-8312消防电话插孔可通过TL1、TL2接线端子的电话线连接。多个电话插孔可以连接到这条线路上。
大家正在搜
海湾的声光怎么接
海湾非编码声光怎么接线
海湾编码声光怎么编码
海湾设备怎么测试声光
海湾主机怎么启动声光
海湾声光的设备类型是多少
海湾防爆声光讯响器
海湾声光报反馈是什么原因
海湾200b声光接线图
相关问题
海湾三江消防报警声光及广播模块接线图
海湾8305模块如何接线
消防上声光报警器线怎么接?
消防烟感,手报,声光报警器与输入输出模块及控制主机怎样连接线
海湾消防模块接线图
消防西门子声光模块如何接线.
消防模块8301怎么接线
消防声光两根线的控制线接十么模块,如何接