消防西门子声光模块如何接线.
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-12-14
你这种接法是用常开点直接输出的,下面连出去的两根红线是常开点。
这是双输入输出模块,就是说有两组输入和输出,其中P、S是信号线,上面接电阻的是两组输入的反馈,下面是两组输出,输出端子1和3是常开点,接出去接要控制的设备就可以。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IQ4IQ8eF8Q8RcQGFcQG.html
其他回答
第1个回答 2019-02-11
这个西门子报警设备需要根据选用的声光报警器来说,如果选用的是带地址编码的话,就不需要,如果是不带地址编码的,就需要设置模块编码控制。
相似回答
霍尼韦尔输入输出
模块如何接线
答:
有源输出时:3、4脚接电源、6、7脚输出20V 电源
。无源输出时:6、4脚常开,5、6脚常闭,触点容量30V 2A。无源输出时,每个联动控制可以输出一对常开的触点。触点容量为30V 2A,可以用来联动警铃、声光 模块输入端如果设置为常开检线状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终...
照明控制
模块
是什么
答:
模块之间的接线也比较简单,
可以采用翊创智能总线连接片或者四芯线两种方式连接
,详细线如图:灯光的控制,可以采用智能手机、PC或平板电脑,就可以随意的定制和使用各网关主机所负责区域的智能控制需要。问题七:消防应急照明中联动总线控制的控制模块是什么东西 5分 输入输出模块,火灾发生强制切断非消防电源...