二氧化碳灭火系统容器阀的使用要求:瓶体上的螺纹类型必须与容器阀的锥形螺纹相吻合。在接合处一般不得使用填料。先导阀在安装时需旋转手轮,使手轮轴处于最上位置,并插入保险销,套上保险铜丝,再加铅封。气动阀、先导阀安装到容器上,必须将活塞和活塞杆都上推至不工作(复位)位置,即离下阀体的配气阀面约20mm处。对于同组内各容器的闸刀式容器阀,其闸刀行程及闸刀离工作铜膜片的间距必须协调一致,以保证刀口基本上均能同时闸破膜片。否则,不能同步,而是个别膜片先被闸破,则将造成背压, 以致难以再闸破同组的其余各容器上的膜片,对这一要求应予注意。在搬运时,应防止闸刀转动,保证不破坏工作膜片。因而闸刀式容器阀在经装配试验合格后。
必须用直径1mm的保险铁丝插入,将手柄固定,直至被安装到灭火装置时,才能将铁丝拆除。电爆阀的电爆管每4年应更换一次,以防雷管变质,影响使用。机械式闸刀瓶头阀上的连接钢丝绳应安装正确,防止钢丝绳及拉环、手柄动作时碰及障碍物。h.检修时,对保险用的铜丝、铁丝、销及杠杆锁片应锁紧,修后再复原。检修量大时,还应拆除电爆阀的引爆部分。二氧化碳灭火系统的灭火效果是完全肯定的,不容置疑。这是经过长期应用实践并通过一些专项试验所证明的。例如,我国一家轻合金厂引进美国、意大利的轧制设备轧制铝板、铝铂,轧制中用轻油作冷却,容易发生火灾,自1976年以来,6台轧机先后发生过52次火灾中51次由轧机装置的二氧化碳灭火系统扑灭,余下一次未被扑灭,是因为新装轧机的二氧化碳灭火系统尚未装完'车L机就投入运行试生产的缘故。